奇了怪!运行了10年的系统PROFIBUS出问题就是找不到原因

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5126
  • 精华

    48
  • 被关注

    244

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

黄金 黄金 如何晋级?

奇了怪!运行了10年的系统PROFIBUS出问题就是找不到原因

1173

13

2017-06-06 22:51:02

 一套系统!


下面有15个站点,大功率运行时出现BF故障,把PROFIBUS电缆裁掉80米就又好了,以为是电缆问题,更换了新的电缆问题又出现了,


小功率运行没有问题,大功率运行立即吊站,并且是3-5个站点一起掉,大家认为这是什么情况?

希望大家多多指教!