技术论坛

6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

作者 主题
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
主题:【分享】6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精华帖精华帖星级5级 推荐帖 精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 2019-05-07 11:29:08

故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警

根据手册查到:


用电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。

还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧!

第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板(CUVC+CBP2)坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

没办法了,只能重新配置新通信板(CUVC+CBP2)的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。


事后经过检查,发现CUVC板上的TL084AC芯片突起,经测量1,2脚电阻为2199K,其他芯片都没有阻值,同一芯片上的管脚5,6,7和8,9,10以及12,13,14阻值正常。





再继续向前查到三极管也坏了:

查手册图纸:


确实是电机温度报警也和图纸对应上了。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
精华帖版主置评: 同置评理由。~by老兵
推荐帖推荐理由: 70VC报F023报警,最终确认是CUVC主板损坏了,实操真经学习了。 (推荐人:HUANGZE75)
分享帖版主置评: 过程详细,分析到位。尤其是到最后电路板的维修,传神。~by老兵 (推荐人:老兵)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1558873&b_id=16&s_id=0&num=31

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 1楼 2019-05-07 11:41:11

70VC报F023报警,最终确认是CUVC主板损坏了,学习了,我一般都是使用DriveMonitor来下载上载参数的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 2楼 2019-05-07 11:42:18
以下是引用渔明鱼工在2019-05-07 11:29:08的发言 >楼主

故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警

根据手册查到:


用电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。

还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧!

第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

没办法了,只能重新配置新通信板的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。



没看明白,CBP2有问题,怎么会报F023?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 3楼 2019-05-07 11:42:37

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

开始我以为通讯板就是DP总线通讯板,后仔细一看其实就是70VC的主板CUVC啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 4楼 2019-05-07 11:48:18
以下是引用HUANGZE75在2019-05-07 11:42:37的发言 >3楼

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

开始我以为通讯板就是DP总线通讯板,后仔细一看其实就是70VC的主板CUVC啊

黄工怎么看出是CUVC来了?那个图明明是CUVC+CBP2啊

莫非渔工是把这个组合统称为通信板?

如果是这样,那坏的应该是CUVC,而不是CBP2


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 5楼 2019-05-07 13:01:39

补充一句:坏的驱动上的自身面板P键按下去无效,翻页箭头想查R949的值动不了。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11067
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 6楼 2019-05-07 13:21:45

 参数是存在CUVC上的,CBP2只是PROFIBUS的通讯板,要更换话也只用更换CUVC。

楼主的意思是:那台坏的变频器与现在使用的变频器参数是一样的,所以,把坏的那台CUVC拆过来使用,发现在问题所在


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 7楼 2019-05-07 14:14:48
以下是引用老兵在2019-05-07 11:48:18的发言 >4楼

黄工怎么看出是CUVC来了?那个图明明是CUVC+CBP2啊

莫非渔工是把这个组合统称为通信板?

如果是这样,那坏的应该是CUVC,而不是CBP2

以下是引用HUANGZE75在2019-05-07 11:42:37的发言 >3楼:我就把坏的驱动器上...

引用3楼详细内容:

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

开始我以为通讯板就是DP总线通讯板,后仔细一看其实就是70VC的主板CUVC啊

最终是CUVC板上的TL084A的驱动芯片坏了。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 8楼 2019-05-07 14:17:03

我这边使用了70VC,MC控制器多台,只是出现了一次炸机导致了CUMC板损坏,控制器的参数都是储存在此主板内。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 9楼 2019-05-07 14:18:57

不管咋说,楼主看到了芯片起鼓包。由原来的板级维护改成了后来的芯片级维护,进步呀!嘻嘻


如果知道这个芯片损坏的放大器(4集成运放)得具备6SE70维修级图纸才能知道吧?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 10楼 2019-05-07 14:20:41

渔工这个帖子,开始时候我也被弄糊涂了,他将CUVC+CBP2总体叫通讯板,我们一般认为CBP2是DP通讯板,是CUVC主板选配的,CUVC是主板。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 11楼 2019-05-07 14:34:41
以下是引用kdrjl在2019-05-07 14:18:57的发言 >9楼

不管咋说,楼主看到了芯片起鼓包。由原来的板级维护改成了后来的芯片级维护,进步呀!嘻嘻


如果知道这个芯片损坏的放大器(4集成运放)得具备6SE70维修级图纸才能知道吧?

找到最终坏的地方和原因,打破砂锅问到底,最后知道X103的29,30是接的温度传感器。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
精华帖版主置评: 精彩解释。对问题精准定位。这才是需要共享的。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精华帖精华帖星级2级 精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 12楼 2019-05-07 15:27:23

cuvc损坏了,必须要进行功率定义

为什么?n年之前,新手,一次将大功率的cuvc换到小功率上面,上电就报F023故障,,


后来发现是由于大功率的温度检测点比小功率的要多,没有功率定义的话,就会有温度检测的缺失,不能复位、、



Thank you for the support.
精华帖版主置评: 这样的使用经验和方法。都是很好地共享。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖 精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 13楼 2019-05-07 15:30:03

X103的29,30是接的温度传感器。

之前听维修变频器的讲过,,所以有时候报过温故障复位不了就将其拆掉线。拆之前看一下实际的温度显示值,如果显示的特别大就可以将其拆掉处理,先开机运行。


Thank you for the support.
推荐帖推荐理由: 及时开机的一个好方法。 (推荐人:HUANGZE75)
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 14楼 2019-05-08 08:38:44

题外话


看到楼上两贴,让我想起早期的MASTER DRIVE产品,有一个应用趣事,就是同一个安装尺寸的装置,最小与最大容量的硬件是一致的。这导致,买一个同尺寸的最小容量装置,修改该装置功率定义参数,变最大同安装尺寸的装置来用。一点问题没。哇塞,爽死了。少花钱买大装置。


后来,不行了。同安装尺寸小容量与大容量的硬件不一样了。这种占便宜的情况就甭想。(偷笑)


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 15楼 2019-05-08 08:59:21
以下是引用渔明鱼工在2019-05-07 14:34:41的发言 >11楼

找到最终坏的地方和原因,打破砂锅问到底,最后知道X103的29,30是接的温度传感器。

以下是引用kdrjl在2019-05-07 14:18:57的发言 >9楼:不管咋说,楼主看到...

引用9楼详细内容:

不管咋说,楼主看到了芯片起鼓包。由原来的板级维护改成了后来的芯片级维护,进步呀!嘻嘻


如果知道这个芯片损坏的放大器(4集成运放)得具备6SE70维修级图纸才能知道吧?

没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨啊,事出有因,在渔工的辛苦探寻下最终找到了对应报警的问题根源,非常的不错,点赞。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 927
发帖数: 5
精华帖: 2
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精华帖精华帖星级5级 精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 16楼 2019-05-08 09:14:56

首先感谢楼主的经验分享,故障判断为CUVC板损坏已属不易,而且进一步分析到芯片损坏,学习受教了!但是,在这里想纠正一下帖子里的一个小问题,楼主所述6SE70逆变器故障是F023,本人也曾遇到,最后判断也是CUVC板损坏,F023故障是逆变器功率元件温度超温故障(据经验判断逆变器功率元件温度超过80°C时报警A022,超过90°C时故障F023,通过参数r833可以查询,具体温度值设定SIEMENS未公开),开始以为逆变器风机不转所致,后观察风机运转正常,室内环境温度正常,查看r833参数显示温度为200,怀疑逆变器测温电阻损坏,用万用表测量埋在IGBT旁边的测温电阻阻值约10K(测温电阻线是接到IVI板X31端子上),后怀疑CUVC板损坏,更换后正常(下载参数没有楼主那么波折,使用DRIVE ES顺利下载)。楼主所述CUVC端子上X29和X30所接为外部电机测温热电阻,使用参数r009即可查看电机温度,该报警温度在P380里设置阈值,故障温度阈值在P381里设置(电机无热电阻测温将P380、P381设置为0即可),电机出现超温报警报A023,超温故障报F020,如果出现A023和F020,就要查看r009参数,如果是200(上限),基本就是热电阻损坏或断线;如果小于200,那就要实测电机温度,判断是否通风不良或超负荷所致,结合P380和P381参数设置具体情况具体分析。最后再次感谢楼主,拿之前损坏的CUVC板查看,果然发现楼主所述板子上TL084AC芯片轻微鼓包(共3个,中间的鼓包,和楼主上传照片一致)。




 
精华帖版主置评: 所言极是。~by老兵
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 17楼 2019-05-08 11:31:37
以下是引用北雪雪纷飞在2019-05-07 15:27:23的发言 >12楼

cuvc损坏了,必须要进行功率定义

为什么?n年之前,新手,一次将大功率的cuvc换到小功率上面,上电就报F023故障,,


后来发现是由于大功率的温度检测点比小功率的要多,没有功率定义的话,就会有温度检测的缺失,不能复位、、


新板子一般会出现这个问题,刚开始还以为是板子就是坏的,后来多传几次参数,停送一下控制电源,重启后就不报了。

看来这是一个共性问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 18楼 2019-05-08 11:36:36
以下是引用北雪雪纷飞在2019-05-07 15:30:03的发言 >13楼

X103的29,30是接的温度传感器。

之前听维修变频器的讲过,,所以有时候报过温故障复位不了就将其拆掉线。拆之前看一下实际的温度显示值,如果显示的特别大就可以将其拆掉处理,先开机运行。

X103的29和30端子接的是温度传感器,如果这个端子启用后,报警可是F020(电机温度报警),不是F023(逆变器温度报警)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 19楼 2019-05-08 12:00:15
以下是引用北雪雪纷飞在2019-05-07 15:30:03的发言 >13楼

X103的29,30是接的温度传感器。

之前听维修变频器的讲过,,所以有时候报过温故障复位不了就将其拆掉线。拆之前看一下实际的温度显示值,如果显示的特别大就可以将其拆掉处理,先开机运行。

这个是否拆除,要取决于选择的测温元件的类型,如果选择的是PTC或者KTY84,你一拆,反而会报故障。

如果确认是测温元件有有问题,不如直接通过参数P380/P381来屏蔽掉。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。