技术论坛

wincc的原始数据类型BSEND,BRCV

作者 主题
游侠

经验值: 449
发帖数: 191
精华帖: 1
主题:wincc的原始数据类型BSEND,BRCV


只看楼主 楼主 2013-02-28 13:47:07
谁用过BSEND,BRCV和300进行数据传输啊、为什么WINCC这边R_ID是个字,而300那边是双字呢?清高手指点!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1053297&b_id=5&s_id=0&num=1

游侠

经验值: 449
发帖数: 191
精华帖: 1
回复:wincc的原始数据类型BSEND,BRCV


只看楼主 楼主 1楼 2013-03-28 16:59:43
建立了个原始数据叫“NewTag”
R_ID是4 然后选BSEND/BRCV

建了个动作1秒执行一次:
#include "apdefap.h"

int gscAction( void )
{
BYTE a[4];
#pragma option(mbcs)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
GetTagRaw("NewTag",a,4); //Return-Type: BOOL
SetTagByte("b1",a[1]); //Return-Type: BOOL
SetTagByte("b2",a[2]); //Return-Type: BOOL
SetTagByte("b3",a[3]); //Return-Type: BOOL
SetTagByte("b4",a[4]); //Return-Type: BOOL


return 0;
}


S7300里加上通讯块:

A M 0.0
= L 28.0
BLD 103
A M 0.1
= L 28.1
BLD 103
CALL FB 12 , DB12
REQ :=L28.0
R :=L28.1
ID :=W#16#1
R_ID :=DW#16#4
DONE :=M0.2
ERROR :=M0.3
STATUS:=MW2
SD_1 :=DB1.DBD0
LEN :=MW10 // 长度4
NOP 0

发送不成功??高手指导
 