签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-11
钻石 如何晋级?
2790
14
2017-12-31 10:19:29
如果你录制的速度实际值(特指编码器为速度检测元件)有图中白色框所示的那样的垂直陷阱,建议你:检查一下编码器电缆是否是专用。如果不是,建议更换为专用编码器电缆。如果不想换电缆,那建议更换推挽输出的大容量编码器。或者,在柜内增加一个脉冲功率放大器件。
注:DCM相比DC MASTER,对编码器的要求有点变态。而且,这个变态,通用于所用SINAMICS系列。
DC MASTER及master driver,对编码器来说,真的是不挑剔。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
【仅剩99份】学PLC得PLC限量学习笔记,下单立减50元享加赠
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3742条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录