说来话长,98年在一家陶瓷厂工作,开始接触欧姆龙C系列PLC, 2001年在一家家电公司接触了三菱FX系列PLC,学会了使用电脑及手编器给PLC编程,也开始接触了西门子S7 -200,300PLC,温水煮青蛙吧,习惯了使用日系PLC,再学习欧洲的西门子PLC思想很抵触,没有入门吧,2003年去了一家涂料厂,公司内使用了主要是西门子的S7-300,400产品,因当时各方面一些因素,还是没有入门西门子PLC,2005年到了一家新公司,搞电气的就是我一个人,公司进口的是德国生产线,全套使用西门子的S7-300PLC,刚开始也是相安无事,我还是没有入门西门子的STEP7软件。
翻开我的这么多年的维修记录找到了2006.6.24日一个设备故障。
当天开机,发现喂料装置内西门子314CPU不工作, STOP指示灯亮,钥匙开关在RUN位置,停电重启,将钥匙开关达到STOP再打开RUN都不行,当时我对西门子300CPU没有入门,也没有STEP7软件,只有德国老外调试好设备,留下的一根MPI-RS232数据线,不能在线联机,因而对这个故障无从下手。
当时二手准备,一就是找到西门子本地办事处销售人员,叫我介绍一个对西门子300PLC使用比较熟的工程师到现场检修,二就是使用我手头上一个旧的三菱FX系列PLC,自己编程来控制喂料。
西门子办事处销售介绍过来的彭工过来后,使用了安装有STEP7软件的手提电脑,及数据线,在线联机成功,CPU报错停机原因就是发生同程序处理相关的错误所导致的事件。找到原因后就下载了一个空的OB121组织块后,CPU重启就OK了,问题解决了就是这么简单。
不过当时我没有明白其中奥妙,问彭工也支支吾吾不说,后来发邮件问了一下德国厂家,厂家也没有人回复我,公司付给彭工3000元的酬劳。当时这个钱比我月薪少不了多少啊。
通过这件事后,我痛定思痛啊,这么个简单问题自己都处理不了,以后这条生产线出现问题怎么办呢,不可能一出现问题就找外援来解决吧,费钱也费时间。
随后就通过朋友找到了STEP7,PROTOOL,等等生产线上西门子自动化产品需要软件,安装在电脑上,再找STEP7 V 5.0软件使用入门等手册,不懂就打西门子8008204288热线不耻下问啊,入门那段时间我是西门子热线的常客,慢慢的开始接受西门子的编程思路,体会到西门子编程思路奥妙,从此爱上西门子自动化产品,博大精深同心致远。