背景:CPU315PN---IM153-4NP---S120 CU320-2PN---X208构成PROFINET环网。

S120的I/O设置了CU、BLM和6个SMM,修改CU的P2040、BLM和6个SM的P2044,都改为10秒。

拔掉一根网线,各设备红灯报故障,在较短时间内,IM153能恢复正常,在大概6秒左右,S120也恢复正常,但10秒一到,S120又报F01910,需要手工确认故障才能恢复正常。


貌似跳过了这段网络重建时间,但还是报故障。。。



最新:刚看到PORTO分享的帖子 如何通过STEP7软件配置S120的环网通信.pdf,完美解决。