今天调试一台MM440,装置是1kW以上的,电机是0.18kW。带着一个100:1的减速机,做摇荡往复运动。这是一个耐久试验的装置。先不说它的应用场合,仅说调试过程遇到的一个问题。


假如,在摇荡往复运动中,因为负载的阻力,摇荡停止,电机相当于堵转。此时变频器没有任何反应,不报故障,电流r0027的值超过了电机额定电流,不多,大约在1.1倍额定值多一点。系统里电机没有任何硬件的热保护。就想用变频器自身的保护功能。咋办呢?这个假如,是我们在调试中人为干预,用外力阻挡摇荡运动测试的。


检查变频器参数,P640 = 100,电机没有过载,1:1的额定电流截止设置;检查P305 = 电机铭牌数据的额定电流值。再看电流监控比较参数P2170 = 100。这是电机额定电流的动作阈值。说明书是这样写的。但它在电机堵转时并没有被激活。这个我通过监控参数r2198.8得到的结果。


也就是说靠电流触发堵转故障没戏。怎么办呢?在监控参数r2198时,我发现,堵转时虽然第8位电流触发没有动作,但是第6位的电机锁止动作了。由0变1了。于是,利用MM440内部的一个自由功能块反相器,配合参数r2198.6激活外部故障参数P2106。实现电机堵转时的故障保护。


采用软件设置的电机保护功能,实现对小电机的过载、堵转保护。这正是西门子通用变频器的一个特点。电机无需再附加硬件保护,即可实现,对电机的过载保护,过温保护,超速保护等等。 

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-12 21:42:37
1楼

沙发,为了省去许多的麻烦,我自己坐沙发了。抑制空贴率。嘿嘿


西门子的变频器,甭管应用多简单,或者多复杂。总是能够通过参数化设置搞些亮点和故事出来。使枯燥无味的调试增加许多乐趣和关注。

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 10:36:14
2楼


楼主没事,实验玩!

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 10:41:53
3楼

K版的钻研精神值得我学习!!!又给我上了一课。。

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 14:09:10
4楼

此篇共享旨在说明,靠变频器内部的保护功能,可以对大变频器带小电机实施可靠地保护。不用另外再附加一些电机保护器一类的硬件。


最近在论坛里曾经有过类似的提问。通过实验,证实MM440这么用,小电机也是安全的。不会烧。

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 14:14:42
5楼
以下是引用威师爷在2018-06-13 10:41:53的发言 >

K版的钻研精神值得我学习!!!又给我上了一课。。

只要注意观察,有想法,就可以动手尝试。在平凡,枯燥的工作里,寻找关注点,也是很有乐趣的。

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 17:47:37
6楼


多看,多学习!

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-13 21:39:49
7楼

靠变频器内部的保护功能是不靠谱的活呀

回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-14 04:52:24
8楼
西门子的自由功能块还是很强大的
回复:MM440大变频器拖动小电机的保护
2018-06-14 11:01:26
9楼
以下是引用mengquanshui在2018-06-13 21:39:49的发言 >7楼

靠变频器内部的保护功能是不靠谱的活呀

讲一下理由呀?为什么?

上一页 1/3    跳转> 下一页
返回顶部 | 访问电脑版
×
您收到0封站内信:
×