quote:以下是引用蔚然成风在2011-04-17 14:35:19的发言:
下面举例比较普通急停安钮与安全型急停安钮硬件与控制上的差别:
普通急停按钮:硬件通常含一副常闭触点,由普通的PLC的输入端判断急停开关的信号,当输入信号为0时,当急停信号来到,(即输入信号E_STOP=0时,Q=0 )PLC处理控制信号,完成急停控制,当急停按钮的触点发生短路,此时设备将无法完成急停控制。
安全型急停按钮:(该硬件满足安全标准)若要符合安全SIL3/Cat4/Ple标准,必须通过二个通道将一个1个双通道输感器连接至一个F-DI(冗余输入),也就是需选安全型急停按钮带二副常闭触点,才能达到该安全等级。
控制上必须创建安全程序,可采用Libraies\Distributed Safety\F-Application Blocks\FB215 (F_ESTOP1)的功能块。
功能块:当急停信号来到,即输入信号E_STOP=0时,Q=0
当急停信号离开,即输入信号E_STOP=1时,只有当ACK_REQ=1(确认信号),Q才会恢复=1.
急停信号的钝化与去钝:由于急停信号采用双通道冗余输入,当二个输入信号不一致时,安全输入模板会检测到外部信号错误,使模板钝化模板SF灯亮,急停信号变为0(保持安全值输入),同时安全值通过安全程序控制执行机构停止工作。当外部号恢复正常,FB的背景数据块中ACK_REQ=1(去钝请求),只有确认信号ACK_REI=1,才能完成去钝,即安全输入模块才能读到急停按钮的输入信号。(当钝化时保持安全值输入)