技术论坛

s120 CU310DP驱动器一动作就报F7452和F7490

作者 主题
游民

经验值: 80
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:s120 CU310DP驱动器一动作就报F7452和F7490


只看楼主 楼主 2012-08-04 14:22:35
我公司有一工位用的是s120 CU310DP的驱动器因驱动器坏更换新的驱动器后开机后一动作就报F7452和F7490
怎么回事。我把除cf卡外的所有部件都排除了。是不是那个参数有问题
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1010790&b_id=47&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3104
发帖数: 1229
精华帖: 2
回复:s120 CU310DP驱动器一动作就报F7452和F7490


只看楼主 1楼 2012-08-05 12:57:13
1.检查直流母线是否拧紧。
2.是不是外围的使能线没接好。
3.外部DC 24V 是否正常。
公民 9828459@qq.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 573
发帖数: 109
精华帖: 1
回复:s120 CU310DP驱动器一动作就报F7452和F7490


只看楼主 2楼 2012-08-10 11:46:43
检查位置检查环节
工欲善其事,必先利其器。
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
s120 CU310DP驱动器一动作就报F7452和F7490
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。