主题:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 楼主 2012-08-20 09:43:39
关于电磁兼容的话题,我们经过一段时间的准备,今天终于和大家见面了。本次话题,我们将延续上次Profibus通讯的答疑解惑的形式,就大家平时遇到的现场的EMC的问题进行答疑解惑。同时,我们也会根据大家的问题,对相关的话题进行一定的总结和介绍。
本次话题的探讨的内容,将主要集中在自动化系统EMC的防护和处理,比如:
1电源
2 PLC模板
3 数字量输入输出信号
4 模拟量输入输出信号
5 现场总线通讯
6 驱动产品的使用
7 整个系统的EMC问题的处理
如果您在现场遇到了以上几个方面的问题还没有解决,可以提出来供大家探讨;同时也可以将您在现场处理EMC问题的过程和经验分享给大家,供大家借鉴。总之,我们希望通过本次EMC话题的讨论,抛砖引玉,不仅将整个自动化系统的EMC问题的处理的方法介绍给大家,同时也期望得到大家更多的反馈和现场处理问题的经验总结,不断的学习,共同提高!
期待您的积极发言……

活动奖励:
此次集中交流将持续至10月12日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1014811&b_id=4&s_id=0&num=213

至圣

经验值: 18406
发帖数: 6291
精华帖: 137
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 1楼 2012-08-20 10:36:38
屏蔽电缆接地应接控制地还是就近接保护地?
追求完美
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1876
发帖数: 293
精华帖: 19
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 2楼 2012-08-20 11:30:30
屏蔽电缆接地应该是接控制地(不是自然地,是接地网)。
如果主要是屏蔽电容耦合的电场干扰,就单端接地
如果主要是屏蔽感应耦合的磁场干扰,就两端接地
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 877
发帖数: 592
精华帖: 9
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 3楼 2012-08-20 11:57:15
工作现场,有一个除尘器,每次这个除尘器发生闪络情况,我们的显示器就会黑一次屏,USB鼠标就会失去动作能力,有什么办法可以解决?

该工厂是三相4线制,电除尘器的接地是直流电源的一极。。。
做人要厚道
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 185
发帖数: 41
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 4楼 2012-08-20 12:12:03
楼上的说电脑显示器会黑屏,而且鼠标不管用,应该是从地线串进来的,换不同的接地或者在接电线上串电容吧。
喜欢上了论坛
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 362
发帖数: 117
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 5楼 2012-08-20 12:23:59
变频器使用进线电抗器的时候切记要和控制回路进线分开,如果控制回路的进线在进线电抗器以下,控制回路会受到变频器的干扰。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 6楼 2012-08-20 12:37:53
屏蔽层的作用就是消除外界干扰(一般是弱电)或者防止对外界产生干扰(一般是强电设备或者电源)。这两种屏蔽必须要分开。
接地前要弄清楚你要接的地是哪种。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1148
发帖数: 124
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 7楼 2012-08-20 13:05:51
从源头做是最有效的方法,动力线和信号不要平行铺设,尤其是变频器的输出。如果避免不了,最好再铺一个小桥架给信号线用。
一次改造项目,几乎所有的数字量输入点指示灯都亮了,很是壮观,原因就是有个变频器(22KW)的输出电缆和信号线平行铺设的,而且变频器和电机都没有接地。并没有再铺桥架,接地之后好多了,但还有几个接近开关有干扰,后来把供电的24V-接地,问题解决了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1282
发帖数: 121
精华帖: 1
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 8楼 2012-08-20 13:06:46
3楼的情况比较典型,我就这个问题说说我的看法吧。
首先我们需要确定“电除尘器”导致的“闪络”,是影响的单相电源,还是影响的是接地系统。
具体这么做一下实验:把显示器的单相电源火线,换一相,避免与“电除尘器”使用同相电源火线。
(如果“电除尘器”是三相供电,那么就只能针对“电除尘器”设备进行处理了。)
如果得到了改善,那么说明干扰是通过火线传递的;否则,干扰是通过零线传递的。
还需要确认干扰是从零线传递,还是PE传递的,那么就利用隔离变压器将一相火线与PE进行隔离,然后给显示器供电。如果仍然有干扰,那么就可以确定是PE导致的,需要检查工程的PE接地了。
如果问题非常明确,是“电除尘器”导致的,那么就应该针对单体设备进行单独处理。
如果功率不大,可以进行电源隔离;如果功率很大,那么需要进行必要的补偿。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1148
发帖数: 124
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 9楼 2012-08-20 13:08:11
quote:以下是引用Automann在2012-08-20 10:36:38的发言:
屏蔽电缆接地应接控制地还是就近接保护地?

应该是就近接保护地吧,接地电缆应短而粗。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1148
发帖数: 124
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 10楼 2012-08-20 13:10:28
quote:以下是引用button在2012-08-20 11:57:15的发言:
工作现场,有一个除尘器,每次这个除尘器发生闪络情况,我们的显示器就会黑一次屏,USB鼠标就会失去动作能力,有什么办法可以解决?

该工厂是三相4线制,电除尘器的接地是直流电源的一极。。。

给电脑加电源滤波器或者是隔离变压器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1282
发帖数: 121
精华帖: 1
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 11楼 2012-08-20 13:40:23
7楼的情况也是比较常见的施工问题。
在电气设计中,基本都能够使供电线路和控制线路分桥架来敷设。
这样的问题,通常是现场施工不规范导致的。
变频控制电路通常是不接地控制的,供电线路要有其注意,高频干扰。
变频控制柜接地应该做好工作,屏蔽也要做好工作,其实最难的是Profibus网络。
变频器中的网络连接,基本是每个现场反复处理的故障点。
规范的变频器网络线路,需要注意几点:
1.DP头接线规范,压接可靠,屏蔽层必须有效连接;
2.DP网线尽量规范走线槽;
3.DP网线在柜间走线时,将屏蔽层与PE可靠压接;
4.DP网线在两个站点间有最小距离限制,不是距离越短越好;
5.DP网线尽量串联后连接PLC柜;
6.DP网线尽量不要在变频器柜间交叉走线;

欢迎其他同行进行补充。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 680
发帖数: 20
精华帖: 0
现场总线通讯问题,


只看楼主 12楼 2012-08-20 13:46:06
现场总线通讯问题,
上次我们公司的一套S7-300的PLC出现问题,CPU是317-2DP,下面带了两套ET200M和一台CU310DP伺服,走的是DP通讯。出现问题的情况是这样的,CPU上BF2灯亮,CF一直在闪烁,在远程I/0上看ET200M的DP指示灯一直不亮,刚开始怀疑是通许线被老鼠咬断,但坼下测量,完好,又怀疑是ET200M坏,但两个ET200M代换,问题还是没有解决。最后,还是把通许线坼下,仔细测量,发现红线(B)与屏蔽线接通,分开故障点,问题解决。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 198
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 13楼 2012-08-20 14:00:02
针对这一系列的问题:
1、所有的强电和弱电一定要分开;
2、屏蔽线和正常的接地线也要分开;
3.、电源尽量能够做到归类;
4、现场通讯线一定要接牢固以及屏蔽线也要接到位,还有就是线尽量的短;
5、驱动上的每一个接口线路要牢固,保持干净
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 41
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 14楼 2012-08-20 14:29:07
有这样一个情况,我们的的设备在厂房时ok的,参数正常,但是一到客户那里,温度采集信号就会异常变动,甚至到达-50°C,各位说说是什么原因,怎么改进?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3244
发帖数: 175
精华帖: 1
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 15楼 2012-08-20 14:37:40
quote:以下是引用net_submarine在2012-08-20 13:40:23的发言:
如果现场比较恶劣的话,如何呢?比如说温度略高,湿度较大,如何保护呢?
你的能量超乎你想象!加油!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 906
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 16楼 2012-08-20 14:40:52
针对现场出现的EMC问题,首先要分清楚:
是时间上干扰,还是空间上干扰。
是交流回路还是直流电路。
是辐射问题,干扰问题,接地问题,还是综合布线问题。
是否存在元器件布局因素。
动力线路与控制线路是否分开。
以上是个人的一些总结,望各位补充指正。
钟不敲不响,理不辩不明。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4266
发帖数: 2161
精华帖: 3
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 17楼 2012-08-20 15:05:54
模拟量输入信号四线制配置下,如现场仪表的24V电源和模块电源不是同一个24V电源的话,应该把M-和MANA做等电位连接,不然的话,电位差大的话接受不到信号
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2174
发帖数: 402
精华帖: 0
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 18楼 2012-08-20 15:07:41
接地很重要,如果不重视的话,后果很严重。并且一定要符合专业标准的接地。
布线也很重要,信号线一定要和动力线分开,如果不分开,后果很严重!!!
为了新生活前进!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4266
发帖数: 2161
精华帖: 3
回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”


只看楼主 19楼 2012-08-20 15:10:10
CP341和3500/92通讯模块做MODBUS通讯,雷雨过后,通讯中断,后来检查92模块通讯端口损坏,象这样的情况是不是接地不好引起的?强电压损坏通讯端口的路径又是怎么样的?
 