案例:负压:-0.6KPa...0,介质:空气。
选型:7MF4433-1CA02-1AB6-Z+A01。
问题1:正压室接测量点,负压室通大气,或者将两者反过来。哪种好?
问题2:现场需要修改量程,如-5KPA...0,按键模式M5:-5KPa ;M6:0 ,或者 M5:0;M6:-5KPa。哪个对?
问题3:变送输出的4mA与20mA分别对应什么值?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1017957&b_id=39&s_id=0&num=2

游士

经验值: 173
发帖数: 32
精华帖: 1
回复:用7MF4433差压变送器测量负压的问题


只看楼主 楼主 1楼 2012-09-04 15:52:32
1:正压室接测量点,负压室通大气;
2:都可以;
3:-5KPa...0KPa对应的零点和量程:-5KPa对应4mA;0KPa对应20mA;
0KPa...-5KPa对应的零点和量程:0KPa对应4mA;-5KPa对应20mA;
具体需要和系统对应。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 163
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:用7MF4433差压变送器测量负压的问题


只看楼主 2楼 2013-01-14 12:39:07
自问自答,不错...
 