只看楼主 楼主 2012-11-28 10:55:51
热线上经常有客户问,为什么在WinCC中使用了OS项目编辑器后动态向导中的“创建冗余连接”就消失了?
使用项目编辑器前:



使用OS项目编辑器:



此时,“创建冗余连接”向导消失:



WinCC的“创建冗余连接”向导是用来连接S7软冗余PLC的。
同时大家应该了解OS项目编辑器是BPC(基本过程组件)的一个组件,是从PCS7移植过来的,而在PCS7的架构中是没有S7软冗余的。那么如何在使用OS项目编辑器后再使用“创建冗余连接”动态向导呢?

可以这么来操作:关闭WinCC,在使用了OS项目编辑器后的项目文件夹中找到Ws cripts文件夹,并把它剪切到其它路径:



此时再打开WinCC就可以在动态向导下找到“创建冗余连接”向导。
注意,使用“创建冗余连接”向导后需要把Ws cripts文件夹恢复到原来路径下。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附:
当 OS 项目编辑器运行时,下列组态文件将复制到打开项目的“\Ws cripts”目录下:
“@@ConfigTypicals.cfg”用于更新设备状态监视
“@@MaintenanceTypicals.cfg”用于“创建/更新诊断画面”(Create/update diagnostic pictures) 功能
“@@PCS7Typicals.cfg”用于“创建/更新块图标”(Create/update block icons) 功能
“ChangeOCXtoUdo.cfg”用于通过动态向导将 PCS 7 库 V5 移植到 PCS 7 库 V6
“CSIG.cfg”用于通过动态向导组态组显示对象
“LBMObjects.cfg”用于通过动态向导组态工厂组态画面
“TemplateControl.cfg”用于标准行为)
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1036888&b_id=5&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 4835
发帖数: 2050
精华帖: 22
回复:在WinCC中如何在使用了OS项目编辑器后使用“创建冗余连接”动态向导


只看楼主 1楼 2012-11-28 12:51:42
如果项目允许的话,这确实是一个节省成本的选择,可以省掉CP1613。
No discussion, no outcome.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2123
发帖数: 551
精华帖: 6
回复:在WinCC中如何在使用了OS项目编辑器后使用“创建冗余连接”动态向导


只看楼主 2楼 2012-11-28 13:56:39
好办法,当时我就遇到过这问题。无奈,技术支持高速我从新建一个项目,先创建冗余链接,再把这个项目东西拷贝过去。折腾死了。这方法好。!!
欢迎关注西门子民间技术支持微信公众帐号。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3686
发帖数: 167
精华帖: 2
回复:在WinCC中如何在使用了OS项目编辑器后使用“创建冗余连接”动态向导


只看楼主 3楼 2012-12-03 13:23:18
这个办法好,确实解决了os编辑后无法建立冗余连接的问题
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6879
发帖数: 5350
精华帖: 25
回复:在WinCC中如何在使用了OS项目编辑器后使用“创建冗余连接”动态向导


只看楼主 4楼 2012-12-04 21:50:02
新建一个项目 先做好冗余连接 在用OS呗
也不知道到底有没有冲突 反正用了OS编辑器以后 向导确实变化不少呢
怎么论坛改成这样了??
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 452
发帖数: 82
精华帖: 0
回复:在WinCC中如何在使用了OS项目编辑器后使用“创建冗余连接”动态向导


只看楼主 5楼 2013-07-07 00:06:14
quote:以下是引用划痕在2012-11-28 12:51:42的发言:
如果项目允许的话,这确实是一个节省成本的选择,可以省掉CP1613。

如果用CP1613创建冗余连接可以用吗?不用redconnect的话。
 