技术论坛

SIWAREX FTA校对的问题

作者 主题
侠士

经验值: 1328
发帖数: 187
精华帖: 1
主题:SIWAREX FTA校对的问题


只看楼主 楼主 2012-12-19 21:18:32
我根据西门子提供的FTA例子程序,想达到在STEP7中编程,校对称的零点和量程的目的,遇到一些问题,网高手指点:1.我使用的是315-2SP的CPU,把例子程序里面全部的块都COPY进来,接上FTA之和模拟传感器之后,拨动模拟传感器,过程值有变化,说明模拟传感器、FTA和S7程序都是没问题的。2.例子程序说DB12.DBW6=1,切换到服务模式,我在变量表中强制该地址为13.例子程序说DB12.DBW6=3校零点,同样我强制该地址为3,这时过程值不回零4.例子程序说DB12.DBW6=3校砝码值,我拨动模拟传感器,强制该地址,过程值仍然不变化问题出在哪里呢?望指点、、、
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1041713&b_id=39&s_id=0&num=4

版主

经验值: 345
发帖数: 105
精华帖: 5
回复:SIWAREX FTA校对的问题


只看楼主 1楼 2012-12-31 17:15:16
第一次使用称重模块吧。
先到下面的链接下载资料学习一下吧。
手册:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2375
文档《如何对SIWAREX FTA称重模块进行标定》:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1502
《如何通过STEP7软件对SIWAREX FTA进行设置》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2732
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1328
发帖数: 187
精华帖: 1
回复:SIWAREX FTA校对的问题


只看楼主 楼主 2楼 2012-12-31 19:04:04
你发的文档我都有,我就是按照步骤一步步来的,能指点一下吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 1967
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:SIWAREX FTA校对的问题


只看楼主 3楼 2013-01-04 13:36:26
除了DB12.DBW6=命令代码外,DB12.DBX8.0要同时置1
来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1328
发帖数: 187
精华帖: 1
回复:SIWAREX FTA校对的问题


只看楼主 楼主 4楼 2013-01-06 21:45:10
quote:以下是引用最爱北极星在2013-01-04 13:36:26的发言:
除了DB12.DBW6=命令代码外,DB12.DBX8.0要同时置1

谢谢了,我试试~
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
SIWAREX FTA校对的问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。