们做的工程来看,有几点措施:1:变频器输入端加电抗,输出端加滤波器,普通EMC便宜,正弦最贵效果也最好。变频器用屏蔽电缆。2:柜内布线,强弱电分开。3:柜外现场布线,强弱电分开。平行的话间距尽可能大。4:模拟信号通过变送器传送。不要把热电偶热电阻等小信号直接接入PLC,要用一体化变送器或靠近设备的地方做变送器箱。5:注意共模干扰,现场仪表和PLC模拟量模块应该有共同地电位。