主题:采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。


只看楼主 楼主 2013-01-12 08:41:39
现场我用的CPU226-EM235-EM235-EM231-EM231-EM231-CP243 组合
两个EM235采集电流信号,拨码开关100001;前两个EM231采集电压信号,拨码开关001100。这些采集信号都正确。
最后一个EM231前6路采集电压信号,后两路采集电流信号,拨码开关111100,但G、H通道采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。其他的情况还有该模块上有一路电压值用万用表在模拟量输入端子测得电压值较稳定,到PLC中在线监测AIW的值就波动非常大。

这能是什么原因造成的呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1046447&b_id=3&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 6183
发帖数: 987
精华帖: 4
回复:采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。


只看楼主 1楼 2013-01-12 13:58:05
拨码开关一旦设置后,采集的是电压就全部是电压,是电流就全部是电流。8通道后两路要采集电流信号,开关1和2必须设置打开,开关3/4/5设置为开、开、关。
你设置应该没问题,可以查一下有没有在软件里面设置了滤波以及程序编程。
每天进步一点点,无限接近零缺陷
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 69
发帖数: 29
精华帖: 0
回复:采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。


只看楼主 楼主 2楼 2013-01-12 14:03:47
模拟量输入端子电压稳定(万用表测量),我说的波动大,是说AIW的值波动就特别大。

我在程序中做了滤波,每10次的值取一次平均值。但是你想,如果AIW本身就波动大,我做了滤波也是起不了太大作用的。

我现在就是特困惑:模拟量输入端子电压稳定,为什么到PLC输入模块就波动那么大呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1562
发帖数: 685
精华帖: 0
回复:采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。


只看楼主 3楼 2013-01-12 18:25:02
可能是共模电压干扰,把模块与CPU的M做一下等电位连接,再试一下看看波动会不会减小