只看楼主 楼主 2013-02-16 16:52:19
大家好!
有个问题,我们有个车间有几个G120的变频器,出现了两种情况
第一种情况,G120 CFC的块的SP为80的时候,变频器上实际的频率为40HZ,就是实际的频率是设定频率的一半.
第二种情况,CFC的SP在低于50的时候,和变频器上的频率一致,即当CFC中的SP为20的时候,变频器上的实际频率也为20HZ,当CFC中的SP高于50的时候,变频器的实际频率保持50HZ不变
变频器用DP通讯..
请问
1,是不是在变频器上需要设置哪个参数,可以使输入0-100%对应变频器的0-50HZ.
2,是不是变频器有两种方式,一种是比例输出(频率的百分比),就像第一种情况,一种是频率输出,就像我上面的第二种情况,有的话哪个参数可以设置?
谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1051432&b_id=47&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:G120设定值与实际值不一致


只看楼主 1楼 2013-02-17 20:39:26
这应该是你设置的问题
1,需要看你的基准频率P2000的设置,。通过P2000 的修改,还将使参数与新的设定匹配。
2,我怀疑你的给定是不是一个给的%,80%即对应40HZ,一个给的频率,20即20HZ,超过50了,仍然显示50HZ(你的最大频率1082设的是50HZ)
 