请教各位:
我用的是MM440的变频器,22KW带15KW的1LA7的交流电机,正常工作时基本在8A左右的电流(基本是空载)开始正常,电机连续工作两三个月后会报接地和过流故障,用P0952或断电克复位故障。但一段时间后(一两个月)又会报上述故障,检查绝缘在40兆欧。
请问是何故?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1051507&b_id=47&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:QQQQQ


只看楼主 1楼 2013-02-17 20:21:19
1,正常运行电流不高,报接地和过流故障,多数情况是因为电机电缆小破损,有时对地造成(比如多数情况没问题,但有时电缆上弄上水就会出现此情况,或者某处偶有震动,造成有时对地。)这种情况很难查找原因。
建议你对电缆进行检查,尤其是出现过流或接地故障时,查找电缆有水的地方或者拐弯处等。
2,还有一种情况就是控制板或者变频内部电路出现问题,偶尔会报一次故障,但一般这种原因时,故障会越来越频繁,间隔时间越来越短,直至彻底开不起来。
 