只看楼主 楼主 2013-02-20 15:15:01
冗余PLC 选用414-5H是不是就不用选443了??
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1052087&b_id=6&s_id=0&num=4

侠客

经验值: 674
发帖数: 168
精华帖: 1
回复:414-5h


只看楼主 1楼 2013-02-20 22:24:00
我没有明白楼主的意思啊,443是以太网通讯模块啊,如果cpu带PN口就不用选了呗,如果你不用以太网通讯也不用选了呗
一切努力,只为巅峰
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3686
发帖数: 167
精华帖: 2
回复:414-5h


只看楼主 2楼 2013-02-21 10:03:23
414-5H 不选443的前提是你用的软件版本要够高,主要是simaticnet要V8.1.2及以上,如果你是最新购买的软件,基本都满足这个要求,不过你最好落实一下。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 970
发帖数: 165
精华帖: 1
回复:414-5h


只看楼主 3楼 2013-03-04 14:11:08
几个条件
WIN7 SP1 旗舰版
WINCC 7.0 SP3 UPDATE1
STEP 7 5.5 SP2 HF1
好好学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:414-5h


只看楼主 4楼 2013-03-05 08:59:40
414-5H的CPU集成了以太网口,可以不选CP443-1
 