技术论坛

S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给定

作者 主题
游民

经验值: 51
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给定


只看楼主 楼主 2013-03-07 20:12:49
1.S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给的是速度吗?例如;我要电机以10mm/s的速度前进,我定义的是负载一转为10000LU,螺距为5mm,那我给的位置为10,我想要电机以10mm/s的速度前进,那我给的速度值要乘以1000吗?有点不明白这个怎么计算转速的。请各位大神解答了,小弟谢过了!
2.1000LU/min的给定速度可以更改吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1054654&b_id=47&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1112
发帖数: 614
精华帖: 5
回复:S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给定


只看楼主 1楼 2013-03-08 11:54:33
电机10000LU转一圈,在P2506里设。
减速比1:1
螺距5mm
此时,电机转一圈,负载前进5mm,实际位置r2521增加10000LU。

使用PLC发速度设定值时,单位是LU/min。给定速度为1000LU/min时,表示每分钟转0.1圈。巨慢。*都很难观察出来。转速当然可以改。给个1000 000LU/min还差不多
http://lvqd.blog.163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 51
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给定


只看楼主 楼主 2楼 2013-03-18 10:44:42
谢谢楼上回答。已经搞定了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8559
发帖数: 3432
精华帖: 56
回复:S120里面1000LU/min给定速度,假如说电机10000LU为一转,那么我给定的数值22是还要乘以1000才算给定


只看楼主 3楼 2013-04-29 23:21:39
楼上怎么搞定的?
你应该是位置环控制的,那么你的1000LU/min给定速度怎么实现的?用于速度限幅吗?