只看楼主 楼主 2013-04-03 17:25:18
最近新装了一个高温测定仪,低于500高于1300度的都是可以过滤掉的,不过最近好像是有信号干扰似的,在没有高温钢的情况下,不定时的出现一些温度显示,做了一个监控记录,从中可以看到出现都是短时的,而且毫无规律可言,在此请教各位高手了
做自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1059792&b_id=39&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 755
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:高温测定仪


只看楼主 1楼 2013-04-21 20:04:51
标定值是不是跑掉了,从新标定,接地或者屏蔽处理好了吗?
山积而高,泽积而长。
以下网友喜欢您的帖子:

  
myt
游士

经验值: 283
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:高温测定仪


只看楼主 楼主 2楼 2013-04-22 13:06:38
接地良好,屏蔽层也没有问题的
做自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9616
发帖数: 432
精华帖: 0
回复:高温测定仪


只看楼主 3楼 2013-05-21 11:41:35
观察一下出现假信号时,周围是否有大功率电机启动再一个信号线是不是和动力缆下在一个线槽里了
 