我现在在新疆调试,有一个编码器的故障伴随了我从调试到开始生产。故障代码:F31118.刚开始的时候,和同事没日没夜的查故障原因,一直没有解决。直到业主电气厂长将所有编码器屏蔽线拆除后,所有的设备都报这个故障,才查明原因。我们最后的处理方法是,加强屏蔽接线,即:在原有的线缆屏蔽层上再附加一层屏蔽线。以前我们在用70的时候,屏蔽线也不用这么费事。使用s120之后不知道怎么就这么麻烦。
 