技术论坛

S7-1500电源模块与S7-300/400的区别——大家一起分享对S7-1500手册的查阅后的点滴总结

作者 主题
侠圣

经验值: 4835
发帖数: 2050
精华帖: 22
主题:S7-1500电源模块与S7-300/400的区别——大家一起分享对S7-1500手册的查阅后的点滴总结


只看楼主 楼主 2013-05-08 01:00:51
1、电源模块分类不同
S7-300/400只有笼统的电源模块PS,例如PS305/PS307或PS405/PS407;
S7-1500电源模块分为系统电源PS和负载电源PM,分别为PS505/PS507或PM332/PM333。
(附:ET200s中布置系统时需要合理地选择电源管理模块PM)

2、软件组态不同
S7-300/400编程软件Step7不具备电源负载平衡计算,需要设计人员手动计算或者西家提供的其他选型配置软件来计算电源负载平衡;而S7-1500编程软件TIA PortalV12具有电源负载平衡计算功能,并且S7-1500系统上电后其CPU面板上同样能够指示是否电源是否过载。

3、软件组态上有差别
S7-300/400 PLC系统中硬件组态时只需将各个模块拖放致对应位置即可,而S7-1500PLC系统中需要在其CPU对应的电源属性中进行设置。

<分享对S7-1500手册的查阅后的一点总结,希望能抛砖引玉,与大家一起探讨和使用新产品!>
No discussion, no outcome.
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1067987&b_id=66&s_id=0&num=2

侠士

经验值: 1982
发帖数: 346
精华帖: 3
回复:S7-1500电源模块与S7-300/400的区别——大家一起分享对S7-1500手册的查阅后的点滴总结


只看楼主 1楼 2013-05-08 09:27:38
最近看了S7-1200的选型手册,提供的电源模块也是PM1207,取名这也是西门子的一大革新,犹如PLC新的系列都是XXXX四位数了、、、、
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4835
发帖数: 2050
精华帖: 22
回复:S7-1500电源模块与S7-300/400的区别——大家一起分享对S7-1500手册的查阅后的点滴总结


只看楼主 楼主 2楼 2013-05-08 14:42:48
另外,S7-300的PS305/307不需要连接U型连接器,CPU不能检测PS的状态。而S7-1500 PLC的PS是需要使用U型连接器的,CPU可以检测PS的工作状态。
还有,S7-300/400电源模块都使用电流大小只是电源的容量,例如PS307 10A。而S7-1500的电源模块使用功率来指示,例如PS507 60W。
No discussion, no outcome.
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-1500电源模块与S7-300/400的区别——大家一起分享对S7-1500手册的查阅后的点滴总结