主题:关于冗余系统的数据路由问题


只看楼主 楼主 2013-10-11 20:50:59
现场冗余CPU 6ES7414-5HM06-0AB0, 从站接耦合器 实现环形冗余。现在LIFTLIST无法扫到现场仪表。查看资料说明此CPU支持数据路由功能,但是笔记本上使用PDM还是扫描不到现场仪表。硬件组态中用LIFTLIST扫描到的耦合器跟仪表 全部是叉号。电脑的开始菜单启动PDM 直接提示PG/PC口没设在PROFIBUS上。
STEP7 V5.5 ,PDM 6.0 SP1. 明天升级下PDM 看看。有大侠遇到这种情况指点下哈。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1103385&b_id=39&s_id=0&num=2

版主

经验值: 1967
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:关于冗余系统的数据路由问题


只看楼主 1楼 2013-10-15 15:17:16
楼主,能详细描述一下您的网络拓扑结构吗?PROFIBUS DP电缆是连接到CPU集成的DP口是吗,不是通过CP443-5,CPU的版本是多少?
另外,通过开始菜单中的PDM--Lifelist扫描网络,安装PDM软件的电脑必须连接到PROFIBUS DP网络上,或者HART Modem上,无法通过以太网路由方式。如果想通过以太网路由方式访问仪表,只要硬件满足条件,在硬件组态界面直接点击仪表,或者通过DP/PA Link右键启动Lifelist扫描。
来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 567
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:关于冗余系统的数据路由问题


只看楼主 楼主 2楼 2013-10-16 19:54:29
CPU是S7-400H的 414-5H 版本是V6.0. DP 口是接到5H的集成口上。

本人理解错误,以为硬件够了,开始菜单启动就能直接扫到仪表。 后来通过硬件组态直接打开PDM可以组态仪表了。至于硬件组态中用DP/PA Link启动LIFTLIST扫描到的耦合器跟仪表 ,全部是叉号,则是本人在现场设了一个不在组态中的地址。当现场把地址更正后,就看到变送器的通讯灯亮了,耦合器PA指示灯在闪,就好了。
由于设备安全考虑,特意选取的414-5H ,说实话就是冲着以太网路由功能,以后工程师站可以直接将更换的仪表参数下载了(偷懒跑现场)。

多谢斑竹的帮助,收益很多。
 