只看楼主 楼主 2013-11-12 23:53:32
将工控机的PCS7工程通过压缩拷到笔记本,想看一下程序,打开里面的OS画面,运行时发现所有按钮都无效了,包括,最上面的系统按钮,而且按钮上也没显示,笔记本的用户名已和工控机设成一样了,底下的一排快捷键按钮也无效,求帮助
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1109511&b_id=6&s_id=0&num=7

游士

经验值: 286
发帖数: 74
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 1楼 2013-11-19 20:29:38
PCS 7是哪个版本?
可以尝试:
1。security control 重新应用
2。重新生成 C脚本头文件
3。通过OS project editor 进行更新。
三十不立,四十不惑
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 楼主 2楼 2013-11-22 01:46:15
1、3都做了,还是一样,第二种方法怎么弄,继续请教
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 楼主 3楼 2013-11-22 02:05:09
第2中方法也试了,还是一样,把WINCC可以重装的都重装了,也一样,郁闷了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 286
发帖数: 74
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 4楼 2013-11-24 20:06:09
使用wincc 工具 apdiag(PCS 7 安装目录--.>siemens\ wincc\ utool\ apdiag.exe,,通过output window)看看脚本执行报错信息。

笔记本和工控机都是一样的现象么?PCS 7 版本,通过pcs 7打开项目正常么?
三十不立,四十不惑
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 楼主 5楼 2013-11-25 00:32:32
解决了,犯了低级错误,路径中有中文
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 286
发帖数: 74
精华帖: 0
回复:WINCC问题


只看楼主 6楼 2013-11-30 19:56:17
是项目存放路径中有中文么?