技术论坛

回复:求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------

作者 主题
侠圣

经验值: 3801
发帖数: 867
精华帖: 94
回复:求助,MM440变频器,30KW,上电BOP显示------


只看楼主 2013-12-09 10:04:37
根据经验,这个问题的判断思路如下:
1、首先,上电显示‘----',意思是CPU忙碌,也就是CPU读不到应该读到的信息,一直在读........。如面板用错(M430的面板用在M440上,或M440的面板用在M430上)、CPU的工作电压+5V缺失、功率板上的24C02数据丢失、主控板上的24C32损坏等等。个别插针有接触不良问题,也可能造成某路电压缺失,这么多年来,发现CPU芯片内部损坏的情况极少发现,基本都是外围零件损坏和接触不良造成的上述故障现象。很快正确判断到底问题出在什么地方?有一个正确的思路就简单,我以前发过帖子有过这方面的信息,还有我整理出来的关于MM440/MM430主控板上40个插针功能图,这对判断问题的出处很有帮助,可以找出来参考一下。
2、如果更换主控板(CPU板),不同功率的换上以后,P0010=2,P0201和 r0200的值不相等,这时可以修改P0201的值= r0200的值,然后,P0010=30,P0970=1,进行工厂复位就可以了。但是如果主控板的版本相差太多,比如2005年以前的主控板插到最近的生产的变频器上,可能也会出现上述故障。
另外,我同意“主板的串存24C02N损坏的可能性极大。”这个说法,但是,我一般没有把握的话不轻易去下‘芯片’,再说,这个芯片不一定是坏,可能是数据丢失了。你换一个新的上去也没有用!
如果判断下来,主控板、I/O板、功率板没坏的话,修一下花不了多少钱。寄过来我帮你搞定吧!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1114943&b_id=10&s_id=0&num=0