技术论坛

上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享

作者 主题
至圣

经验值: 13058
发帖数: 4961
精华帖: 81
主题:上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享


只看楼主 楼主 2014-01-09 14:40:50
网友发来一程序,说是上载来的很难懂
打开一个块出现这种情况






这样的程序块里出现红色的call end call,块调用变成UC调用,参数变成指针的形式,程序无法在线监控,不利于设备维护。
处理方法很简单,点击文件菜单里的生成源文件,把相关块生成STL源文件,然后编译,结果程序里块调用变成正常的调用方式。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1121634&b_id=4&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 6716
发帖数: 1038
精华帖: 1
回复:上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享


只看楼主 1楼 2014-04-02 15:47:38
学习,感谢
1234567
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5400
发帖数: 1205
精华帖: 10
回复:上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享


只看楼主 2楼 2014-04-02 20:41:15
谢谢楼主的分享,学习了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享


只看楼主 4楼 2014-04-03 11:28:33
我也遇到过,谢谢
学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7266
发帖数: 558
精华帖: 2
回复:上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享


只看楼主 5楼 2014-04-04 11:14:03
楼主:“至少一个块调用有时间标志冲突”错误是怎么产生的呢?
低调做人 高调做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
上载程序打开出现“至少一个块调用有时间标志冲突”问题分享
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。