技术论坛

S120的配置与优化

作者 主题
游民

经验值: 114
发帖数: 16
精华帖: 1
主题:S120的配置与优化
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 楼主 2014-03-19 09:02:40
S120拖动知量轴和伺服轴做静态辨识时,带负载可以做吗?请高手指教。
 
精华帖版主置评: 因为主题帖引来了精华帖的讨论。所以特封精奖励。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1133319&b_id=47&s_id=0&num=14

侠士

经验值: 1112
发帖数: 614
精华帖: 5
回复:S120的配置与优化
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 1楼 2014-03-19 13:36:39
变频器做动态识别P1960要不要带载?
2014-03-18 16:08:05 分类: S120 标签:s120 p1960 空载 带载 优化 字号大
----------------
使用西门子变频器或驱动器时,流程上需要进行静态识别P1910和动态优化P1960。很多人纠结于做这两步时, 是应该带着负载进行,还是将负载脱开?

P1910是静态识别,顾名思义,电机应该是不动的,或者转动一点点。这时候对是否带有负载并不敏感。静态识别与是否带载没有关系。或者说,带不带载都可以做P1910。

P1960是动态优化,电机会转动。停止后,会自动计算出合适的速度环参数:Kp, Ti。即P1460和P1462。理论上,只有在带负载的情况下,得到的结果才是有价值的。所以,最终优化结果,还是要以带载测到的为准。

P1960除了优化速度环参数外,还可以用于计算系统转动惯量。这时,也毫无疑问,只有带载情况下,得到的转动惯量才是正确的。空载时,得到的仅是电机本身的转动惯量。

总而言之,P1960的种种旋转测量和动态优化都是需要在带载情况下进行。

-----------------------

但是,有项目调试初期,很难保证负载机械安装完全正常,比如偏心、间隙、润滑等等都会影响带载运行的效果。如果直接带载进行P1960,可能会出现优化失败的现象。这时,故障诊断难度就加大了,很难搞清楚优化失败是电气问题,还是机械问题。而电气工人和机械工人互相扯皮的事情也会由此发生。

所以,建议先空载做一次P1960试试,如果已经通过了,再加上负载重复一次,并将其做为最终结果。
http://lvqd.blog.163.com
精华帖版主置评: 不错。讲出自己的观点。很好的交流和共享。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S120的配置与优化
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 2楼 2014-03-19 22:32:32
我的认识:
不管是简单的MM4、单轴的G120或是S120,对于第三方电机的静态辨识,我还是脱开负载(空电机轴)来做。
为什么呢?因为即便是说电机不转,其实电机还是要稍稍转动一点(极对数越少,转的角度越大一些,),可以得到正确的磁极位置;数据更为正确一点。
而对于动态辨识,也是就脱开负载的状态同时完成;这样可以获得正确的电机自身转动惯量;然后再带上负载负载做;获得机械比例系数。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 讲得好!简单明确的道理。看着真是太受益了。谢!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3768
发帖数: 872
精华帖: 44
回复:S120的配置与优化
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 3楼 2014-03-20 08:21:49
查了一些文献资料和国内发明专利:
“通常异步电机的辨识分为离线辨识和在线辨识。异步机的离线辨识是指通过变频器对异步机施加各种激励信号,以达到计算出异步电机参数的目的。”我们所做的优化,就是离线辨识。在线辨识是指的实时监控,目前这个领域较新颖,工程上还鲜见采用。
在传统的异步电机参数离线辨识方法中,需要通过堵转和空载试验来完成。
举个测定子电阻的方法:
公式:E=(2*pai*f*L)*I+I*R
分别在两相间注入直流电,该直流电是个高频脉动直流,直流电压和直流电流的变化关系中有欧姆定律的作用,也有线路感抗的作用,改变脉动频率,使感抗发生变化,将计算结果进行分解而得出电阻值。然后逐步测量其它各两相,计算出每相的电阻和矢量计算用的折合电阻。
当然,这不是西门子变频的辨识过程。西门子的计算更科学、更方便和快捷。
在辨识过程中,完全分辨出定子漏感和转子漏感比较困难,需要空载试验来完成对异步电机互感的辨识,这是电机静态辨识时会“动”的可能吧。
所以呢,按照目前该领域的发展进程,静态辨识还是要电机空载的。

动态辨识呢,由于我本来就有“理想电机”的情节,调节器参数的解决,个人更着重于空载;关于转动惯量的辨识,按说应该带上负载,但由于系统机电时间常数加大,使调节器放大倍数的空间加大,会影响调节器自调节的最佳结果,所以还是要空载;后面还有一个更重要的:电机磁饱和曲线的测量。测量的是对应频率下电机真实的磁饱和点对应的输出电压,也就是V-f关系中V的最大值。空载测量由于受机械转动惯量和机械摩擦阻尼影响小,会使测量结果更准确。因此,应该空载测量。

综上,电机的离线辨识应该在空载时进行。
 
精华帖版主置评: 嗯,很好,理论联系实际的深入浅出讲解。棒!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 4楼 2014-03-20 20:32:03
大家讲的都是太好了。本来想发言的,看后愕然,我想说的被各位大侠们都说了。三个精华帖,各人亮出各人的观点,结论明确、讲的有道理。看后真是拍手叫绝呀。

为什么这么慷慨的封精呢?这是因为,大家的发言都是观点鲜明地,帖子是原汁原味的原创。理论联系实际的解说看着很精彩。但更重要的是,电机与变频器的优化和辨识是传动工程师们必须要应用的基础知识,也是传动版区这里关注的热点话题。

话又说回来了,在工业现场,传动系统各式各样,有的系统不能把电机轴与负载轴脱开,此情况也有的。遇到这样的时候又该怎么办呢?比如说,天车的钢绳轮驱动(主勾),行车的驱动,还有大惯性负载的惯性轮驱动。这些传动装置,一般都是把电机和负载轴事先被连接好的,拆掉联轴器,很麻烦,是大活儿,所以带着连接轴做辨识也是必须要面对的问题。大家对此是怎么处理变频器与电机辨识、优化的呢?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2031
发帖数: 337
精华帖: 2
回复:S120的配置与优化
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 5楼 2014-03-21 09:04:33
三位精华帖说的很好,学习了。
看我总结的对不:
异步电机既可以在带负载的情况下做动态优化,也可以在空载的情况下做动态优化。但为了达到更好的测试结果,在带负载时做动态优化时,首先要保证机械传动结构没问题,最好电机带载已经正常运转一定时间后,做优化会更好。
在做静态优化时,如果脱开负载更好,可以很好的测算出正确的磁极位置。 总的说就是静态优化最好脱开负载,动态优化最好在机械传动结构正常运行一段时间后,在做动态优化。
各位大侠,总结的咋样?谢谢你们的分享。
如果要飞得高,就该把地平线忘掉!
精华帖版主置评: 嗯,是这样的。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 6楼 2014-03-21 15:57:58
不错,谁还有自己独特到之处的优化和辨识秘籍呢?都拿出来晒一晒呀...
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 7楼 2014-03-22 10:38:19
连轴器脱不开,带载做的情况也有。
只不过我有记录的习惯,电机的选用又只选认可的几个厂家的产品。每次做空载的动态测试会输入电机重量(铭牌上,厂家手册中)。然后,总会在测试一次后,重新输入P0341(电机惯量),再做空载,P0342(总惯量 / 电机惯量)就总等于1啦。这时,我就记下它的P0341(电机惯量)。以后,这厂家的这个机座号就是它啦。不管它是什么安装方式;电机惯量是不会变的。
总之,静态的也是一样,都做记录(实际上并不是用纸笔!不就是改名存盘么)。
静态测试时,重点是输入温度P0625。所以首次调试都是做好工作,开机就去看r0037,就把它作为电机温度啦。(这点要说明,我不喜欢把变频器集中放置,总是把它放在电机附近。)
温度不同,测试结果的参数也不同,但转换后的集总参数应该是一样的。记下来,一样用。
另外,建议在做静态的辨识时,看一下UVW三相的实测数据;看看之间是否有较大差异。这些数据关机再开机就没有了。
差异总是有,太大就不对了。好好查查是哪里的问题? 接线?端子?省得以后又问三相怎么不平衡?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3864
发帖数: 349
精华帖: 4
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 8楼 2014-03-22 12:53:38
S120使用不同的控制单元,它们的参数设备一样吗?
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3984
发帖数: 1398
精华帖: 85
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 9楼 2014-03-24 12:50:50
yming 说的温度设定很有意思,以前没注意,这回也想说说。我们手动输入电机参数时,电机定子电阻要折合75度时的等效阻抗标么值,推想可能西门子也把辨识测量的阻抗折合到了一个标准温度(75度),这两个值可能会差10%。不过温度在电机控制是有意义吗,实际运行时并没有将电机温度运用到计算中吧?我想真正有意义的是缺省了一个电机热态温度,我在冷态优化设定了一个温度,但得出的参数是热态参数,热态时候电机参数才是最准确的。当然电机参数不仅仅是阻抗,还有感抗这个不受温度影响,且一个参数不准确一般状态不影响运行,只有在一些特殊区域,比如低转速大转矩才产生作用。
说到辨识我是支持不带负载的,理由禾好说得很好了,理论上就是这样。很多人说带负载也可以优化,也不错,实际上我看优化后的结果电机参数两者差别很小,估计那作用只有在高性能要求时才能体现出来。速度环比例积分如果要自动摆,是要带机械优化的,不过如果加了惯量补偿环节比例积分还是要变化的。一般我就是不带机械辨识优化好后,带机械做个惯量补偿识别就看实际运行调了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: -1632
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 18楼 2014-05-29 02:57:33
原来高手在这儿
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 19楼 2014-10-11 15:20:48
很有用 以后能使用
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 20楼 2014-10-11 20:19:00
电机的转动惯量厂家应该提供。关键是输入惯性比,这个完全取决于自己的需要和习惯。是欠阻尼还是过阻尼,根据需要去调整。这个可以转起来在实际运行中观察和调整。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2689
发帖数: 633
精华帖: 4
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 22楼 2014-11-28 20:03:18
高深,先看看大学的书在学
S7
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120的配置与优化


只看楼主 只看精华 23楼 2014-11-28 21:09:37
自动化与驱动系统,要求需要必备的专业知识,否则,应用不会太深的,只有掌握传动原理,才能更深入的用好控制系统,完成控制需求的工艺和功能。

最近,调试一台伺服控制的定位系统,伺服控制器采用的是速度控制,位置闭环由外部完成,开始调试,当伺服电机转速给定为0时,电机不转,但有震动和啸叫声。把伺服控制器的惯性比参数加大,立马就见效,电机停止自震,啸叫声消失。实践中体会应用惯性比,很重要呦。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S120的配置与优化
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。