主题:新人求助 有关温控的


只看楼主 楼主 2014-04-03 14:57:03
用的是K热电偶 和XMT61x温度控制仪 200的PLC 测量范围0到100摄氏度,但是温控仪的显示温度总和实际温度有偏差 小则1到2度 多则4到8度 热电偶到plc有大概三米的走线距离
求解答偏差原因 是否应该改用热电阻
十分感谢
加油吧 做该做的事 当该当的人
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1136709&b_id=39&s_id=0&num=8

侠客

经验值: 617
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 1楼 2014-04-28 01:08:12
是否是测温点不伺?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4615
发帖数: 984
精华帖: 6
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 2楼 2014-08-29 08:47:03
热电偶到温控仪,是否使用补偿导线?
只要努力,生活可以更美的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1689
发帖数: 78
精华帖: 0
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 3楼 2014-09-05 10:00:50
最好还是用对应型号补偿导线
竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4491
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 4楼 2014-11-22 08:17:46
1 、看是否波动,如有考虑干扰(补偿导线 、接地问题)
2、无波动,考虑以谁为标准,软件修订。
努力是不够的
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4330
发帖数: 2200
精华帖: 24
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 5楼 2014-11-25 14:06:00
温度检测不准,不是大问题。
1、有信号,有读数,一般说明连接线路问题不大;
2、有偏差说明,还是不准确,应该不是软件问题,请考虑:
-对应不同型号的热电偶,是否对应使用了补偿导线;
-检测位置的温度是否有变化,是否读数是准确的,就是现场温度(在现场其它方式测量)没有测量准确;
-是否可以使用热电阻类测量器件替换测量,确认温控仪-仪表端没有问题,或者更换一个热电偶测量确认。
不知半年前楼主的问题是否已经有答案了?
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 234
发帖数: 120
精华帖: 1
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 6楼 2014-11-26 09:08:36
K热电偶 直接进PLC,还是XMT61x温度控制仪变送输出进PLC?试试信号的负端和24V电源的M跨接看看效果。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 7楼 2014-12-03 11:24:15
补偿导线应该是必须的,还有干扰是不是存在也要考虑
sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 786
发帖数: 391
精华帖: 5
回复:新人求助 有关温控的


只看楼主 8楼 2014-12-09 08:30:30
一定要用K型热电偶补偿导线,如NC-G、KC2-G、KX-G等型号。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  