只看楼主 楼主 2014-05-02 17:19:43
如何在PLC中编程使得PLC各个站点、变频器站点、PC站点等,也就是整个网络当前通讯状态显示在HMI中。目前所知应该是:Wincc 中有张@@Maintenance Typical.PDL图,里面有很多关于网络节点的图标,我有见过一家工厂的HMI做成这样的,感觉很方便,但是不知道怎么做。
下面链接有图片可以参考参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=112975&cid=1035
automation
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1143128&b_id=6&s_id=0&num=2

游士

经验值: 286
发帖数: 74
精华帖: 0
回复:PCS7中如何把各DP站点通讯状态显示到HMI中?


只看楼主 1楼 2014-05-04 22:55:36
@@Maintenance Typical.PDL 这个功能需要资产管理(维护站),需要额外的授权的。

可以参考:

如何组态 SIMATIC 维护站
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5011

PCS 7 实战 - 工厂资产管理
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/56285991
三十不立,四十不惑
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2639
发帖数: 781
精华帖: 10
回复:PCS7中如何把各DP站点通讯状态显示到HMI中?


只看楼主 2楼 2014-05-14 08:15:44
自动动手编程也可 实现类似功能,西门子单独提供了fb125还是126可以对dp从站进行诊断