技术论坛

回复:CP 443-5 profibus断网,stepE模式什么意思

作者 主题
侠圣

经验值: 4563
发帖数: 771
精华帖: 4
回复:CP 443-5 profibus断网,stepE模式什么意思


只看楼主 2014-05-16 09:58:54
现象是DP从站断网时间过长,令牌传送超时,Have you tried it with the Bus parameter set Standard or even DP/FMS Universal yet? I guess it could help because it leaves the Slaves more time to respond.
查看下DP总线的参数,或者某个DP从站不适用标准DP协议。
 