主题:690V级BLM可以进线400V吗


只看楼主 楼主 2014-06-05 16:01:54
客户购买了690VBLM,电机额定电压也是690V,现在厂内没有690V变压器,只有400V变压器。
问题是:
1.690VBLM可以接400V吗,有欠压故障可以屏蔽吗?
2.690V电机进线400V,转矩还能保持不变吗?
3.如果可以带,可以做带载实验吗?

有这方面工程经验的专家,盼回答!谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1150200&b_id=25&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2089
发帖数: 358
精华帖: 4
回复:690V级BLM可以进线400V吗


只看楼主 1楼 2015-01-03 21:17:47
直流母排电压上不去,随时会可能出现问题,比如低压停机,不建议这么用!
我是个愚笨的人……
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 486
发帖数: 176
精华帖: 3
回复:690V级BLM可以进线400V吗


只看楼主 2楼 2015-02-14 20:46:35
400V不是问题,变频器的优势可以调整V/F值,保证电动机激磁,电动机的转矩可以满足。
健康就好
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50622
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:690V级BLM可以进线400V吗


只看楼主 3楼 2015-04-17 17:10:01
690v整流出来的直流母线电压为930...而400的为540,,差了很多的,,肯定不行,,400v装置的欠压阀值为323,,差不多设定值的0.8,,所以肯定报欠压故障,,欠压故障不可以屏蔽,,