大家好,急求解决,生产过程中出现“驱动故障,报警号7016和30920,小弟查了PT100正常,线缆正常,也进行了重新复位就是解决不掉,请各位老师指点!目前,我取消了温度传感器运行
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1151563&b_id=47&s_id=0&num=4

游士

经验值: 275
发帖数: 97
精华帖: 3
回复:S120问题


只看楼主 1楼 2014-06-12 11:38:16
转自手册!!供参考~~

F07016 驱动:电机温度传感器的故障信息
信号重要性: %1
驱动体 : SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无 )
应答: 立即
原因: 在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传器时,发现一处故障,
可能的原因:
- 断线或者传感器未连上 (KTY:R > 1630 Ohm)。
- 测得的电阻过小 (PTC: R < 20 欧姆 , KTY: R < 50 欧姆)。
注释:
报警 A07015 出现时,p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在,等报警 A07015 至少持续 50 秒
之后,才输出 F07016。
故障值 (r0949, 十进制):
- 选择了 SME/TM120 (p0601 = 10,11)时:
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0607 ( 温度传感器故障延时段 )
处理: - 检查传感器是否正确连接。
- 检查参数设置 (p0600, p0601)。
-异步电机:取消温度传感器故障延时段 (p0607 = 0)。
参见: r0035, p0600, p0601, p0607
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 275
发帖数: 97
精华帖: 3
回复:S120问题


只看楼主 2楼 2014-06-12 11:40:38
转自手册!!供参考~~

A30920 (F) 功率单元:温度传感器故障
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
反应: 无
应答: 无
原因: 温度传感器测量时出现故障。
报警值 (r2124, 十进制):
1:断线或者传感器未连上 (KTY: R > 1630 Ohm, PT100: R > 375 Ohm)。
2: 测得电阻过小 (PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm, PT100: R < 30 Ohm)。
注释:
温度传感器可以连接到以下端子上:
- 结构形式 “ 书本型 ”:X21.1/.2 或 X22.1/.2
- 结构形式 “ 装机装柜型 ”:X41.4/.3温度传感器的相关信息请参见下列文档:
SINAMICS S120 驱动功能手册
处理: - 检查传感器是否正确连接。
- 更换传感器。
在 … 时的反应 F: Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (IASC/ 直流制动器 , OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2)
Vector: 无 (IASC/ 直流制动器 , OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2)
在 … 时应答 F: 立即
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3768
发帖数: 872
精华帖: 44
回复:S120问题


只看楼主 3楼 2014-06-12 14:09:17
重新做配置吧。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 321
发帖数: 34
精华帖: 0
回复:S120问题


只看楼主 4楼 2014-06-23 07:31:07
温度传感器坏了 兄弟,换个电机就好了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  