笔者用TIA一段时间,接到系统管理员的通知,来这与大家分享一下自己的感受。 首先,既然TIA是一款软件,那就必须说一下系统兼容情况: TIA 支持Win7 32与64位操作系统; TIA V12支持XP SP3,TIA V13不支持XP SP3; TIA V13 来了,支持win8和8.1; TIA V13 集成StartDriver功能,目前仅可以组态、调试G系列的2代各产品,CU250S-2可以调试,但未集成S系列变频器,也没有MM4系列。
再次,说说TIA的亮点 TIA V13,目前支持全符号编程,可以自由选择语言,而且CPU优化了数据存储,不再有偏移地址,还增加了本地常量的概念,可以用Slice直接访问字或双字的某一个位。 TIA还添加Trace功能,可以立即记录或者变量触发状态监视,监控PLC的变量,对一些现场调试的疑难杂症,工程师多了一套分析工具,监
控的结果还支持导出导入功能,还可以导出为BMP位图进行讨论分析。注意提醒各位工程师,Trace的记录,PLC掉电会丢失! TIA变量监控表支持拖拽功能,这点免去了Step7 V5.X版本的那种打字输入监控的麻烦,而且还可以在变量监控表上写注释。 TIA支持PID的自整定功能,有预整定和精细整定。 TIA还支持128位的程序加密,以及存储卡或PLC的绑定功能,增加外部Web的访问。 TIA V13,支持项目的软件和硬件上载,比V12有进度!此外V13还支持快速IP地址分配,免得多项目,人工一个一个去设定IP地址。 TIA V13为了适应我们目前的宽屏电脑,还将设备视图和网络视图右侧显示,体现了人性化的设计。 TIA V13的仿真器新做紧凑窗口,类似小窗口的设计,方便仿真时查看程序和仿真器的状态;此外仿真表还新增顺序表触发PLC变量的功能,更加方便仿真设备的工艺流程,可以预先设想好,仿真一气呵成!新的仿真器支持PLC与PLC之间的仿真,以及PLC和HMI之间的仿真。 TIA V13还支持代理设备功能,更加的方便对Step7 V5.X版本的项目进行TIA移植转换。 TIA V13还支持带错误保存的功能,这个是Step7 V5.X版本做不到的。 TIA V13还支持几个新的语言,据说朝鲜人也看了也能用博途了。
最后说完优点,再谈谈缺点: TIA的运行程序超大,会占用更多的硬盘空间和物理内存,安装耗时较长,建议各位工程师更换SSD固态硬盘。 TIA V13安装软件大小:Step7 6.6GB,WINCC 7.8GB,StartDriver 917MB,PLCSIM 2.3GB TIA V13占用硬盘空间:Step7 4.9GB,WINCC 1.0GB。 此外TIA的死机和未响应也是一个诟病,辛辛苦苦做了半天,突然卡死,再打开又回到过去的感觉,体验过的人会怀念那个滋味的。 TIA的移植还是存在一些问题,移植整个项目的时候,建议大家遇到问题的时候,把项目分开,一部分一部分的移植,比如FC的移植一批,FB的移植一批... TIA WINCC目前不支持Wincc Flexible SP4的移植转换,如果需要移植请先用WF SP4另存为SP3或SP2,再移植转换。 TIA WINCC目前不支持WINCC 6.X 和WINCC 7.X 等。