技术论坛

变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名XXXXXXX

作者 主题
侠客

经验值: 697
发帖数: 203
精华帖: 1
主题:变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名XXXXXXX


只看楼主 楼主 2014-07-09 23:24:29
打开WINCC6.2的变量纪录时弹出“变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名xxxxx”,而且菜单中保存是浅色,不起作用,啥原因,怎样解决?谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1156823&b_id=62&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 8613
发帖数: 1829
精华帖: 4
回复:变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名XXXXXXX


只看楼主 1楼 2014-09-13 11:26:35
把网线拔了再试一次~项目是多用户系统吧~
学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名XXXXXXX


只看楼主 2楼 2015-03-22 18:56:25
就在刚才发现也是不能打开变量记录,一打开就是 变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名XXXXXXX,不过瞬间联想到了intouch不能编辑的问题,我就在工程目录下发现了个 TlgCS.LOC文件,改名或删除即可编辑变量记录了,现在把解决方法打上去,方便后面的人解决问题
 