大家好,我最近有调试一款MM420 变频器,4KW 变频器,配的是SEW 3.7KW 的电机。上电后发现电机抖动的狠厉害,30HZ 到40 HZ 之间,怎么设置参数都没有办法解决。回复出厂设置,都不能消除,请各位大神指点。帮忙分析原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1159701&b_id=18&s_id=0&num=44

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 1楼 2014-07-26 19:59:18
MM420只有简单的V/F模式。带异步电机运转没有抖动的可能。
你是空载出现的现象?还是使用了它的PID控制?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2014-07-28 11:37:34
就是简单的空载,电机也未装减速机登其他设备,用SEW的电机。就是在某个范围内抖动的厉害。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6581
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 3楼 2014-07-29 10:20:55
可能谐波太大了,需要添加滤波装置
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 楼主 4楼 2014-07-29 12:18:27
现在找不到原因呢,打算换个电机和变频器试试。就那个范围抖动的狠厉害,其他的都没有问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 5楼 2014-07-29 17:28:28
测量电机接线的三相是否有问题?
仔细检查电机轴承,手动旋转,用耳朵通过改锥听声音。
变频器做工厂复位。重新做P10=1的快速调试。正确输入电机参数。就用P1300=0普通V/F模式。启动电机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 6楼 2014-08-01 17:33:42
MM420,与电机连接以后,做没做快速调试呢?怎么做的调试?步骤能简述一下吗?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 7楼 2014-08-11 21:27:46
如果电机没有问题建议两个办法解决。
1、直接使用跳转频率将其屏蔽掉,或者将启动频率直接设定过去就行啦,这段频率是否进入了电机的共振频率虽然电机的共振频率一般设定很高但是不排除电机的问题导致频率出现问题。
2、谐波的问题 直接加装输出电抗器就好啦。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 8楼 2014-10-08 18:05:44
给定是怎么给的!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1488
发帖数: 441
精华帖: 16
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 9楼 2014-10-10 19:04:46
建议改变载波频率试试
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 10楼 2014-10-10 19:07:34
以下是引用huyie在2014-10-10 19:04:46的发言 >9楼:建议改变载波频率试试
能讲下为什么吗?有典型案例吗?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1488
发帖数: 441
精华帖: 16
回复:电机抖动询问
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 11楼 2014-10-10 21:34:37
电机抖动问题可能是共振或噪音。
变频器都有一个参数用来对应载波频率的设定,该参数通常采用出厂的默认设置。
以台达VFD-B型变频器为例,查说明书可知,参数02-03就是载波频率选择,此参数可设定PWM输出的载波频率。一般来说,载波频率越小,电磁噪音越大,载波频率越大,电磁噪音越小。
我们曾用此方法改善过楼主所说的类似问题,建议试试。
 
精华帖版主置评: 好!欢迎用实例对问题的点评。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 12楼 2014-10-11 07:53:51
回复11楼,此发言很不错。用实例点评问题。很好。很受教。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 14楼 2014-10-17 12:41:33
以下是引用huyie在2014-10-10 21:34:37的发言 >11楼:电机抖动问题可能是共振或噪音。
变频器都有一个参数用来对应载波频率的设定,该参数通常采用出厂的默认设置。
以台达VFD-B型变频器为例,查说明书可知,参数02-03就是载波频率选择,此参数可设定PWM输出的载波频率。一般来说,载波频率越小,电磁噪音越大,载波频率越大,电磁噪音越小。
我们曾用此方法改善过楼主所说的类似问题,建议试试。
调整载波频率起到减少电磁噪音问题,跟电机抖动关系大吗,有点疑问,我认为还是因为共振造成的,这个跟机械有很大的关系,建议还是从机械方面去解决吧。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 81
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 15楼 2014-10-17 17:05:38
这种情况只能一个一个去排除
梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1144
发帖数: 601
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 16楼 2014-10-17 17:19:06
看到有人讨论是载波频率,我觉得如果是抖动,就可能不是载波频率了,载波频率不合理总是伴随着啸叫声。

至于共振,也是很有可能的。

而另外一个可能,我猜就是控制电机的P值有没有设对。西门子的变频器我用不多,所以不清楚参数。而且楼主也没说嘛有没有用闭环。如果是带编码器闭环,很多时候进口电机都改P值,不然电机根本开不下去。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: -123
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 17楼 2014-10-18 20:15:34
应该加上输入输出扼流圈和输入输出滤波器,一般说来变频器与电机间距离大于100m,应考虑这些
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4495
发帖数: 657
精华帖: 24
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 18楼 2014-10-18 20:34:27
以下是引用在那遥远的地方在2014-07-26 17:23:41的发言 >楼主:大家好,我最近有调试一款MM420 变频器,4KW 变频器,配的是SEW 3.7KW 的电机。上电后发现电机抖动的狠厉害,30HZ 到40 HZ 之间,怎么设置参数都没有办法解决。回复出厂设置,都不能消除,请各位大神指点。帮忙分析原因。
---------30--40 HZ之间 这不是变频器输出频率么 你是说电机抖动呢 还是说变频器输出赫兹有变化呢?
观察一下变频器输出电流,电机实在不行就直接上电试试(不是没带机械负载么)检测一下三相空载运行电流是否平稳和平衡

----------另外载波频率是把双刃剑,太高了对变频器IGBT有害,对一般电机绝缘也有影响,太低了电机噪音大,大多数情况下 默认值就能满足使用
新手不耻于问!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2816
发帖数: 225
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 19楼 2014-10-20 08:23:06
如果仅仅是在30-40hz之间有问题,那很有可能是共振引起的,你可以试着带一下负载看看情况如何。我觉得这个可能性最大。
我就是我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 28
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:电机抖动询问


只看楼主 只看精华 20楼 2014-10-20 09:01:54
我之前接收一台富士G11的变频器。 要维修,就是启动到30-40H 电机奔起来了。给客户报价后不修了。
可能是驱动板的问题。
 