技术论坛

两个6EP1337-3BA00加 6EP1961-3BA21冗余接线问题

作者 主题
新手

经验值: 21
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:两个6EP1337-3BA00加 6EP1961-3BA21冗余接线问题


只看楼主 楼主 2014-08-08 15:15:42
两个6EP1337-3BA00加两个 6EP1961-3BA21实现冗余,看了官方接线图,想问一下,能否在两个冗余模块输出并联之前各加一个断路器? 如果能,那么冗余模块的24V输出"-"端在接入断路器之前是否需要先与两个6EP1337-3BA00的24V输出"-"端并联??
Siemens
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1161935&b_id=53&s_id=0&num=2

新手

经验值: 21
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:两个6EP1337-3BA00加 6EP1961-3BA21冗余接线问题


只看楼主 楼主 1楼 2014-08-14 20:12:47
哪位大师帮忙解答一下呀,谢谢了!
Siemens
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 21
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:两个6EP1337-3BA00加 6EP1961-3BA21冗余接线问题


只看楼主 楼主 2楼 2014-08-21 08:04:56
已电话咨询西门子工程师,确认可以加断路器,加之前24v负端需要先与冗余模块负端并联....