PC(Wizcon)与S7-214PLC的通信


只看楼主 2003-01-18 10:05:43
我用PC(安装Wizcon 8.2带S7 200驱动)串口通过PPI与S7 214PLC相连,PLC站号02,串口设置19200,8,N,1,一直无法通信,不知问题出在什么地方,请问各位高手有何好建议?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=11862&b_id=3&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:PC(Wizcon)与S7-214PLC的通信


只看楼主 2003-01-19 02:00:16
用的是PPI协议吧?
首先确认组态软件和plc中的通讯设置是否一致.
再检查通讯电缆的波特率设置.
PPI协议用的是偶校验.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 2
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:回复:PC(Wizcon)与S7-214PLC的通信


只看楼主 2003-01-20 09:38:10
用PPI协议(WIZCON无协议选项,协议为其DRIVER默认),通信设置等都一致。我在同一套环境下用MICRO/WIN 3.1试验过可以对S7 200通讯及编程,然后退出。进入Wizcon,用组态软件发现总出现通信失败,我怀疑是组态软件的设置问题
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 2
发帖数: 3
精华帖: 0
PC(Wizcon)与S7-214PLC的通信已解决


只看楼主 2003-01-21 11:40:59
多谢shine,WIZCON的VPIS2的Driver编写错误,应该是偶校验,已正常通信。
 