技术论坛

关于step 7 Micro Win V4.0 SP9软件的一个疑问

作者 主题
游民

经验值: 74
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:关于step 7 Micro Win V4.0 SP9软件的一个疑问


只看楼主 楼主 2014-12-04 18:33:00
各位高手好:
我的电脑是Win 7 64位旗舰版系统,安装了step 7 Micro Win V4.0 SP9软件,昨天我将程序上传后,编写了符号表,发现程序中有一个地址只有符号名,没有地址,我又将符号表全部删除后再次启动软件查看,结果发现好几个变量只有符号名,没有地址,求助:什么原因?如何解决?
谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1196396&b_id=3&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1733
发帖数: 367
精华帖: 3
回复:关于step 7 Micro Win V4.0 SP9软件的一个疑问


只看楼主 1楼 2014-12-05 08:14:55
这个是因为你软件中设置的是符号寻址,所以你把符号删了,就等于把这个变量删了,软件找不到这个变量就会报错。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:关于step 7 Micro Win V4.0 SP9软件的一个疑问


只看楼主 楼主 2楼 2014-12-05 11:51:13
哦,原来是这样。我在编辑符号表的时候其中有两个地址的符号命名的有问题,比如命名了LW..等,然后我改过来了,其他的符号名都没问题,但是在查看程序时其他的地址都是这样显示的:Auto_Man:I3.0;有几个地址显示的是:LW_2(是我之前命名错误但改过来的地址);之后我就将符号表全部删了,并且去掉了“符号寻址”前面的勾,结果,所有编过符号的地址全部只显示符号名而没有了地址。
以上不知道是不是您说的原因造成的?

谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67540
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:关于step 7 Micro Win V4.0 SP9软件的一个疑问


只看楼主 3楼 2014-12-06 12:16:22
你用编程软件本身的帮助,会有详细的命名规则的。
 