技术论坛

压力表信号波动

作者 主题
游民

经验值: 73
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:压力表信号波动


只看楼主 楼主 2015-01-14 09:40:05
各位大侠:
现场是这么一个情况,3个压力表测氢气管路压力,先连接到300的PLC上,modbus通讯到DCS,在历史趋势中有两个表偶尔会出现波动情况,一下子跳到满量程,持续大概10-20s,然后又恢复,现场的话也没有大功率的设备,两线制4-20mA信号接到7KF02的模拟量输入卡件上,谁能帮我分析一下是仪表问题还是别的原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1204495&b_id=39&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 4045
发帖数: 592
精华帖: 0
回复:压力表信号波动


只看楼主 1楼 2015-01-21 14:52:52
测一下4-20mA值有没有大的跳动,如果没有就是干扰的问题了
向工控大神学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 100
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:压力表信号波动


只看楼主 2楼 2015-09-09 21:07:53

 有可能是没有在压力仪表和300PLC之间使用信号隔离器(隔离配电器),使得信号的抗干扰能力不佳。

 


 