记得那是我做工程的时候的事了,我们工程中有恒压供水,现场用了1变频两工频,变频30KW,其他两台工频18.5KW.工程刚做好什么问题都没有,但是用了一个月客户来电话了说现场供水压力不稳,匆匆赶到现场,一看傻眼了,变频器一启动,压力就变成0,知道摊上麻烦事了:干扰.检查接地,接地一切正常,动力方面的接地都接在厂家拉进来的地线上,控制的底线是我们自己打的地钎.和同事商量后,压力变送器加装信号隔离,加了以后一点效果都没有,然后检查走线,感觉走线上有问题,其中有2米左右的信号线与动力线平行了,重新布线,布好线后重新调试,稍微比之前好了点,但还是不稳定,这下不知道该怎么办了,后来我想到干扰可能是从不锈钢管道上来的,因为压力变送器是直接拧在不锈钢管道上的,然后跟同事说了后,同事说这个简单,在不锈钢管道和压力变送器之间加装一段PPR管,开机运行,压力稳定了。至此之后就一直很稳定到我离开那家公司的时候都没出过问题。
 
推荐帖推荐理由: 低压情况下是一个不错的解决干扰的方法,高压就不安全了。 (推荐人:zhangli0)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1211528&b_id=3&s_id=0&num=17

侠圣

经验值: 4391
发帖数: 1565
精华帖: 1
回复:现场干扰的解决


只看楼主 1楼 2015-02-13 19:53:46
这算是典型的EMC问题吗? 楼主用的什么线? 屏蔽了嘛? 屏蔽线怎么接的 也没讲清楚啊
已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 78
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 楼主 2楼 2015-02-14 08:07:13
以下是引用四枫院月泽在2015-02-13 19:53:46的发言 >1楼:这算是典型的EMC问题吗? 楼主用的什么线? 屏蔽了嘛? 屏蔽线怎么接的 也没讲清楚啊
双绞屏蔽线,一端屏蔽层接地
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3599
发帖数: 564
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 3楼 2015-02-15 07:34:49
管道上怎么来的干扰?
学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 78
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 楼主 4楼 2015-02-15 08:44:02
以下是引用LJCLWYF在2015-02-15 07:34:49的发言 >3楼:管道上怎么来的干扰?
我当初理解是这样的,因为水泵接地,水泵又和管道连接在一起所以管道也是接地的,一般变频器用的久了会产生高谐波漏电流,然后厂家从配电室拉过来的线又比较长,这样接地电阻大于走管道回到水库的电阻,所以我们电箱的接地是从管道回到水库的,变频器产生的高谐波漏电流是从管道回到水库的,然后压力变送器正好是安装在管道上,所以产生了干扰.不知道我当初这么理解对不对,不过用了PPR管将压力变送器跟不锈钢管道绝缘了压力正常了,所以我一直认为这个应该是相对合理的解释
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16160
发帖数: 2441
精华帖: 17
回复:现场干扰的解决


只看楼主 5楼 2015-02-17 20:16:50
应当是这个原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5180
发帖数: 377
精华帖: 2
回复:现场干扰的解决


只看楼主 6楼 2015-03-31 14:06:06
处理谐波干扰也是得先找到干扰源才能下手。
一分耕耘,一分收获
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 186
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 7楼 2015-04-28 14:42:22
电磁兼容性的问题,是考验工程师知识水平的,本科以下解决不了这些问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 13
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 8楼 2015-05-20 17:30:53
看来应该是压力变送器的抗干扰有问题。只经过变频器干扰安防系统的红外对射传感器的事件。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 660
发帖数: 85
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 9楼 2016-01-06 03:29:04

 实际经验,值得学习记录。谢谢


李永
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16160
发帖数: 2441
精华帖: 17
回复:现场干扰的解决


只看楼主 10楼 2016-01-06 10:16:18

简单实用的好办法。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 162
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 11楼 2016-01-06 14:28:23

 

简单实用的好办法。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1344
发帖数: 528
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 12楼 2016-01-06 15:02:40

是不是不锈钢管道串入干扰,还是给其它设备做接地用了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 13楼 2016-01-06 16:23:33

工程上,无论变送器是420还是010,我们一般都是用屏蔽双绞线,然后仪表外壳处和屏蔽线接地。有钱人都是动力电缆用屏蔽线。

另外问问,高压为啥不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1203
发帖数: 227
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 14楼 2016-01-20 19:33:23

学习了,以后要是遇到可以试试这个办法。


力争做到 无一日敢懈怠 无一事敢马虎
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3508
发帖数: 226
精华帖: 1
回复:现场干扰的解决


只看楼主 15楼 2016-01-21 10:21:45

嗯?这类问题解决好了就可以大量避免现场干扰带来的种种麻烦,建议版主封精,这样大家的讨论热烈程度会更精彩些~


让数据说话,切莫盲目拍脑袋行事,凡事三思而后行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15084
发帖数: 2860
精华帖: 0
回复:现场干扰的解决


只看楼主 16楼 2016-01-21 12:21:41
以下是引用喜乐在2015-04-28 14:42:22的发言 >7楼:电磁兼容性的问题,是考验工程师知识水平的,本科以下解决不了这些问题。

经验和能力比学历重要,看样子你是高学历了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
回复:现场干扰的解决


只看楼主 17楼 2016-01-21 12:25:32

简单实用的办法解决大问题,给楼主赞一个!!!


学无止进 技有所长
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页