主题:请问:如何为S7-200脉冲输出MAP文件分配地址?谢了!


只看楼主 楼主 2015-03-22 06:20:17
各位老师,载入MAP文件后,需要为其分配V地址,如何操作呢?谢谢了!
没什么没什么,您太客气了,哈,咳,嗯
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1217170&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:请问:如何为S7-200脉冲输出MAP文件分配地址?谢了!


只看楼主 1楼 2015-03-22 18:54:54
计数器用过了吗?就像计数器一样,在端口填地址。鼠标指着指令树里的指令,叫你添Word你就填Word,叫你填bool你就填bool。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 186
发帖数: 148
精华帖: 0
回复:请问:如何为S7-200脉冲输出MAP文件分配地址?谢了!


只看楼主 楼主 2楼 2015-03-31 18:55:37
谢谢芳季老师!

还有个问题请教一下,MAP指令中的绝对定位指令,如果一个位置尚未到达,我中途改变主意了,我简单测试了一下,只能等到第一个位置达到,电机停止了以后,才可以执行第二个位置指令,可否不用等到第一个位置达到直接过渡到第二个位置指令呢?谢谢!
没什么没什么,您太客气了,哈,咳,嗯
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:请问:如何为S7-200脉冲输出MAP文件分配地址?谢了!


只看楼主 3楼 2015-03-31 20:10:37
用西门子提供的方法就是不行。只能是点对点的定位。因为他们都是有done位的。除非立即中断,但是也要停止之后再启动。
非要不可的话只能手工编程了。
你这样想,如果每5毫秒后悔一次进而指定另外一个位置去定位,而且不停下来的,那么这个动作将变成随动跟踪了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  