技术论坛

一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?

作者 主题
侠客

经验值: 658
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 楼主 2015-03-25 11:17:25
由于经验不够,在选型的时候对于负载到底是轻载还是重载很困惑,希望各位大神帮忙解惑。谢谢。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1217709&b_id=18&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 1楼 2015-03-26 19:23:01
要看电机的工作制式,以确定是轻载还是重载
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 2楼 2015-03-26 22:27:24
现场用的电机设备带的负载是什么呢?怎么运转的呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 658
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 楼主 3楼 2015-03-27 09:05:07
以下是引用老兵在2015-03-26 19:23:01的发言 >1楼:要看电机的工作制式,以确定是轻载还是重载
知道工作制式后,又该如何判断,能否详细解说下,谢谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 658
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 楼主 4楼 2015-03-27 09:09:15
以下是引用aa13123在2015-03-26 22:27:24的发言 >2楼:现场用的电机设备带的负载是什么呢?怎么运转的呢?
我们公司一般做污水行业较多,.一般都是水泵,污泥螺杆泵,输送机等这些负载.我想知道有什么较准确的方法能够判断是重载还是轻载,不仅仅限于我所在行业.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 5楼 2015-03-27 12:34:42
我们时常是按照我们的一些经验来选,比如变频器要比电机大一个等级,比如泵类很少过载,可按轻载选等,风机按照重载选等。
按照标准,我们应根据设备厂商提供的负荷曲线等一些相关参数来选择。比如有些惯性很大设备(如造纸烘缸),正常运行电流很小,但是它启动时/加减速时/急停时控制有对其要求很高,功率很大。这种情况下我们既要考虑节省投入,又要保证启停运行,这就需要综合考虑电机及变频的过载能力,电机可不必选大,但变频要至少大电机两个等级。
所以说应根据设备厂商提供的负荷曲线等一些相关参数来选择
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 658
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 楼主 6楼 2015-03-28 10:49:45
以下是引用梦天空在2015-03-27 12:34:42的发言 >5楼:我们时常是按照我们的一些经验来选,比如变频器要比电机大一个等级,比如泵类很少过载,可按轻载选等,风机按照重载选等。
受教了,谢谢.标准情况是要根据厂商提供的参数来选择,.但是往往我们在做工程的时候,业主方都只提供个泵的功率,和功能,.其它的就什么都没有了,.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5205
发帖数: 1315
精华帖: 41
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 7楼 2015-03-28 22:51:51
非但如此,有些厂家的泵和电机都不匹配,造成工频运行的时候电机都过载,发热。
弱者道之用。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 8楼 2015-03-29 22:12:44
其实,变频器的选型原则还是很简单的。就是根据电机的实际使用电流来选。如果电机不是过载应用,那就是电机的额定电流等于或略小于变频器的额定电流(注意是略小于,而不是变频器的电流比电机的电流越大越好)即可。如果是过载应用,那电机的过载电流等于变频器的额定电流即可。(注意,电机的过载也不能是连续过载。而必须是间歇过载)

一般情况,变频器的传动系统,既不提倡小马拉大车,也不提倡大马拉小车。这里还不仅仅是一个成本问题,对于控制的合理性也是有要求的。大马拉小车,变频器的输出波形是不饱满的,这将导致谐波对电机冲击和伤害。

那么,变频器在选型时,你怎么知道电机的电流是过载呢?还是不过载呢?这里就有一个机电不分家的问题了,选型之前,对整个系统的结构和原理没有一个了解和可行性的分析,是不妥当的。选型之前,必须要对你的控制对象有一个全面的了解。否则你的选型就是盲目的。

关于风机泵类负载的变频器应用。我认为,还是以电机的额定电流来选择。不要大一级,原因有二:其一是风机泵类负载是变转矩负载,启动电流不大,惯性大可以延长启动的斜坡时间,没必要加大变频器的容量。其二是如果风机泵类电机达不到50Hz就达到了电机额定电流了,那是机械的问题,管路的进出口截面不合适,需要调整截面(调节机械阀门的开度),而不是加大变频器的功率等级,因为风机泵类的电机如果过载,时间久了电机也会烧坏的。这个对于风机泵类的机械制造商们,都是常识了。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 658
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?


只看楼主 楼主 9楼 2015-03-30 08:31:08
以下是引用kdrjl在2015-03-29 22:12:44的发言 >8楼:其实,变频器的选型原则还是很简单的。多谢K斑,指出了选型的方法, .以后在做的时候,会尽量全面了解负载特性,.做到心中有数
 
以下网友喜欢您的帖子:

  