技术论坛

U23分析仪自动校验问题

作者 主题
新手

经验值: 17
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:U23分析仪自动校验问题


只看楼主 楼主 2015-05-07 23:47:14
仪表设定6小时自动校验,但最近停电后重新上电,设定也是6小时,热启动校验2次后,现在先是1小时校验一次,共3次,现在是2小时校验一次,共2次了。不知道是哪里出了问题,设置是两台U23同步,同步输入、输出信号均接入到PLC,其中主U23同步输出经PLC逻辑后作为辅U23同步输入,辅同步输出经PLC作为主同步输入。PLC的逻辑很简单,就是把输入信号给到输出信号。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1226172&b_id=51&s_id=0&num=2

新手

经验值: 17
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:U23分析仪自动校验问题


只看楼主 楼主 1楼 2015-05-13 21:11:23
问题解决了,经检查发现仪表5.8.4 Calibration:AUTOCAL中,Thermo-AUTOCAL设置为on,改为off后恢复正常。但感觉我的仪表温度变化不可能超过8摄氏度啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 544
发帖数: 240
精华帖: 4
回复:U23分析仪自动校验问题


只看楼主 2楼 2015-08-20 22:58:48

 自动标定和仪器温度变化没有直接关系。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
U23分析仪自动校验问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。