传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?


西门子PLC和模块所支持的传感器类型

1、西门子S7-200所支持的传感器类型?

S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

 

2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?

S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

  

3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?

S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

 

4、西门子S7-300所支持的传感器类型?

S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)

(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:

 

(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:

 

(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0

 

5、西门子S7-1500所支持的传感器类型?

S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0

 

有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0

 

NPN、PNP传感器的接线方式

1、首先了解下PLC输入端的类型

西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱PLC的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)

源型:电流从I点流出时,意为电流源头;

漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;

 

2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法

电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:

 

3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法)

电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:

 

传感器的分类

1、NPN(源型):当导通时输出低电平

当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。

 

NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类

NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;

NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;

NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

 

2、PNP(漏型):当导通时输出高电平

当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。

 

PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:

PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;

PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;

PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。


 


 
推荐帖推荐理由: 楼主整理的很认真,值得表扬一样,建议多发原创类的内容。 (推荐人:zhangli0)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1240531&b_id=3&s_id=0&num=87

游士

经验值: 210
发帖数: 14
精华帖: 1
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 楼主 1楼 2015-08-06 17:50:24


觉得OK的给个赞啊,花了不少精力才整理好的。要看图片的到原文去看吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43582
发帖数: 15779
精华帖: 61
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 2楼 2015-08-08 20:40:50

无法考证是不是你的原创,如果是你的原创,建议版主给你一个精华,这股认真劲值得赞赏。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 210
发帖数: 14
精华帖: 1
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2015-08-10 11:33:44
以下是引用zhangli0在2015-08-08 20:40:50的发言 >2楼

无法考证是不是你的原创,如果是你的原创,建议版主给你一个精华,这股认真劲值得赞赏。

绝对的原创啊,我从我们公司网站整理过来的,原创是我们公司的技术人员!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3003
发帖数: 455
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 4楼 2015-08-10 12:17:27


这个帖子整理的不错,长知识啊 呵呵


Automation
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 361
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 5楼 2015-08-10 13:26:45



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9392
发帖数: 747
精华帖: 11
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 6楼 2015-08-10 14:07:25


收藏了,好好的研读


努力努力再努力
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 484
发帖数: 89
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 7楼 2015-08-10 17:54:18

 收藏了


祖国大好河山
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5204
发帖数: 1315
精华帖: 41
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 8楼 2015-08-10 22:50:09

为避免歧义,楼主的帖子应该开篇备注一下------“本帖的源型漏型定义与日系相反”


弱者道之用。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1221
发帖数: 102
精华帖: 2
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 9楼 2015-08-11 08:17:33





努力工作学习,充实自己,为家人创造美好生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1072
发帖数: 64
精华帖: 2
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 10楼 2015-08-11 09:04:41



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 11楼 2015-08-11 09:46:11
以下是引用康斯达在2015-08-06 17:08:01的发言 >楼主

NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;

NPN-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;

NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

 

2、PNP(漏型):当导通时输出高电平

当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。

 

PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:

PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;

PNP-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;

PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。


因为这里传图片比较麻烦,原文图片和更详细的说明请查看链接:

http://www.con-star.com/support/support114.html

1、NPN(源型):当导通时输出低电平

当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。

 

NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类

NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平

NPN-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;

NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

 

2、PNP(漏型):当导通时输出高电平

当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。

 

PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:

PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平

PNP-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;

PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

请问楼主,这个红色的部分是不是错了,NPN型的输出应该是低电平吧,而PNP型的输出应该是高电平吧????谢谢


sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 210
发帖数: 14
精华帖: 1
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 楼主 12楼 2015-08-11 17:46:42
以下是引用VOLLMER在2015-08-10 22:50:09的发言 >8楼

为避免歧义,楼主的帖子应该开篇备注一下------“本帖的源型漏型定义与日系相反”

这样标题就太长了,我有排版强迫症,哈哈,我在文章相关文字加红了,这样就显眼了!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 210
发帖数: 14
精华帖: 1
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 楼主 13楼 2015-08-11 17:51:27
以下是引用yzmcumt在2015-08-11 09:46:11的发言 >11楼

以下是引用康斯达在2015-08-06 17:08:01的发言 >楼主:传感器根据输出类型...

引用楼主详细内容:

呵呵,果然还是要大家一起来细心研究啊,我刚才检查了下,确实是我疏忽大意了,这个东西整理起来确实容易出错,谢谢指点!!!我改一下!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 498
发帖数: 88
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 14楼 2015-08-12 06:41:41
学习了。另外我想问一下,现在的开关三线很多吗?我们一直用的是两线的,感觉用这三线的有点不顺手。
学习快乐 快乐学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 247
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 15楼 2015-08-12 09:07:49

 

感谢大神总结。

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1072
发帖数: 64
精华帖: 2
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 16楼 2015-08-13 15:16:02



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23905
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 17楼 2015-08-13 15:38:45

 


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 463
发帖数: 49
精华帖: 0
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 18楼 2015-08-13 15:57:59



有梦想才有前进的动力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11065
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明


只看楼主 只看精华 19楼 2015-08-13 16:02:49

 


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
【分享】西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。