项目是这样的情况:s7-200plc通过cp243-1模块连接到以太网,上位机有3台亚控的kingscada,分别独立运行,通过以太网的方式连接cpu226。另外编程电脑micro/win32通过以太网的方式连接cpu226。
遇到的问题是:cp243-1模块的cfg指示灯黄色常亮,micro/win32连接不上cpu226,在通讯页面中扫不出来,但是ping ip地址没有问题,kingscada的io server中看到这个200plc的数据采集是good的。
咨询了西门子工程师,说micro/win32的以太网连接系统预留了,不占用连接资源(最多8个异步并行连接),我调试时也进行了测试,将连接数设置为0,然后整个项目下载进plc后,接口设置改为以太网,扫描发现可以正常扫描的到cpu,将连接数设置为5个,全部都为服务器,接受所有的客户机连接,所有的远程伙伴TSAP均为10.00。做完这些设置后,再用micro/win32通过以太网方式去连接cpu,莫名其妙又连接不上了,程序中调用ETH_CTRL。这个ETH_CTRL块应该是对连接起作用的吧?
之前以为micro/win32也占用连接,那个时候把连接数设置为1,服务器方式,接受所有客户机连接,TSAP为10.00,程序中没有调用ETH_CTRL块,发现上位机也采集不到数据,micro/win32通过以太网方式也连接不上cpu。
综上,请问原因出在哪里?怎样解决?