请教各位老师,我有一台6SE70的变频器,在更换了CUVC板子之后,额定电流无法更改了(因为我要设定额定电流是72.9A,37KW的电机)但是现在只能设置到52.6A,就无法向上设置了,那么P070=订货号,这个订货号怎么输入时通过面板直接输入还是通过PC机输入?求教,详细点!谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1260074&b_id=16&s_id=0&num=3
各个功率的CUVC是通用的,但是更换时需要进行功率定义,
即P060=8 P070=相应的代号 P060=1
P070的设置可以在更换时记录下当时的,更换后直接输入,或者在功率定义的下一章通过相应的订货号查询,注意风冷还是水冷。
通过改P70进行设置,改完之后,参数会被恢复出厂设置的
P70的值参考70使用大全的P6.3.1节功率部分定义,根据装置的实际类型和功率进行选择
按照楼上的两位说的做吧,可以通过PMU或者PC的drivemonitor软件进行设置,关键是你这个变频器的型号一定要整明白。