现场PH一直维持在高位,前天去看了下,发现ph(哈希产品)探头金属部分已经被腐蚀的快没有了。决定换个新的。发现原来旧的探头被接错线了,没有按照控制器上的颜色接线,电话问上一个同事情况,说他换的就是那么接的。无语,决定还是按照控制器的信号颜色来接线。同事对探头上的两根屏蔽线产生了疑惑,说上一个又没有接,好吧,接不接也无所谓。空着也没有包扎好,直接和控制器一起放在里面了。接好线数值是显示了。想校准,可是控制器上数字和菜单选项来回的闪烁,没有办法锁定所需,不断的测试,不断的生气,后来都想把控制器给砸了。随即一想,这个控制器也运行了五年了吧,差不多生命要完了,准备换个新的控制器吧,柜子打开,准备拆线,发现问题了:两个屏蔽线,有一个出轨了,爬上了220v交流电的床上,可能冬天怕冷吧,想取暖!棒打鸳鸯,强行把他们分开。问题解决,画面恢复了一片宁静。
看来兄弟们做事不能半点马虎啊!!静心,尽力的干!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1274970&b_id=39&s_id=0&num=3
恐怕接线还是不规范吧?
接线一定要规范,马虎容易铸成大错,楼主用的控制器是SC200吧,这个只要在正常使用环境,不容易坏,寿命不止五年,PH电极的选型需要评估一下是否用于现场环境。
还是工作不认真,检查不到位。