主题:【分享】一不小心,省了数十万元!
精华帖精华帖星级2级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2016-02-24 14:10:12

前段时间,公司的PCS7项目部分控制站工厂视图无法打开,组件视图点击CFC就报错,由于多年来首次遇到此现象,单位又急于修改程序,一时想不出解决办法,于是求救于万能的400电话,400让发截图诊断,于是发了下面两张截图:

焦急等待电话ing....大概一个小时候电话响起,赶忙接起电话:“你好!你反馈的问题已经看到,应该是你的项目出现了问题,目前国内无法修复,需把你的项目发往德国进行修复,花费不菲......”。想到公司的经营状况,一是领导肯定不愿意花钱,二是降低了自己在领导心目中的技术能手的形象。。于是挂断电话赶紧自求解决办法,脑子飞速运转,回忆几年的过往经历,于是想到了下图所示的办法:

再次回到组件视图,点击CFC..没有弹出之前的故障信息,于是双击CFC打开,点击工具栏在线..于是离线尝试修改程序...编译...然后改变下载...一切正常..一次难关总是过去!

经过此事可以看出,任何问题不是非得经历过才能解决,只要我们留意过去的点点滴滴,就能做到融会贯通!对未来的工作定会大有帮助,闲扯了这么多,祝大家16年工作愉快!


一份心血一份财
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1279195&b_id=6&s_id=0&num=28

至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!
精华帖精华帖星级2级 推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2016-02-24 14:30:49

备份程序很重要呀!!!


 年前关闭机器电源,今天开机400的PLC停机,在线比较无法进行,通过MPI在线比较PLC中程序不存在,DP分站出现报警,通过DP诊断除了CPU的站点读不到其他都读到,判定CPU的程序和组态丢失。

         奇怪电池没有出现报警为什么会程序丢失,庆幸的是PLC程序有备份DOWNLOAD进去就好了,难道是电池的电用完了。

          以前出现过程序丢失, 这事还得从2006年说起,那时对siemens的系统不是太熟,只对step7了解一点,最早是1996年玩S5系列,1999年接触S7系列,2006年对wincc和HMI只是知道皮毛而已,突然出现S7 400PLC程序丢失,心里边没有底,down个程序当时从DP没能down进去,后来用MPI口down进去了,程序有了机器并不能正常运行,是因为wincc画面的参数也没有了,参数没有记录,对wincc又不熟,只能硬着头皮上,开始摸索,找操作工了解情况,不断测试机器总算能运行了,通过那一次教训去参加了wincc的培训,并对wincc画面参数做了截屏记录,备份程序已经养成良好的习惯,每年我都会对所有的设备程序做备份,程序更改会做记录。

           还有一次去年夏天,雷击将一台PLC击坏了,经查电压是从接地线进入的,当时机器是停机关电的,本以为只会损坏PLC电源部份,换了电源后,PLC指示灯有了,再用通信电缆诊断,结果无法通信,PLC的CPU也损坏了,无法再修复, 只能更换PLC写进程序。

          通过备份程序找到了故障,是这样的我们的维护人员在诊断程序时不小心也忘记改了哪个程序,通过备份程序比较查到了故障。

            当然程序备份完后,做一个压缩包,并注明日期和设备名称。

           在对工业计算机进行系统备份除了用GHOST做,还可用acronis软件做,因为有些系统在用ghost时做不了,我们现场的工业计算机都做了ghost备份,有两台做不了,但是我用acronis软件做成了。可以到网上找到相关acronis的文档,路径:http://wenku.baidu.com/link?url=QLGEDqXxzbzorpWR_MbKYVPgydPzDSf9D31_0sQn3d9ogOmcKy5vLlkiTxYc7fhdxawF9ZTtY4-qvkMXP04NMYndEkckRebiF-Ho7YAPkaK###

           对于siemens的工业计算机的正版授权也有软件可以备份并进行恢复, 目前我用的是USB_image_tools软件,只可以备份到simemens的授权U盘内并恢复,恢复到其他计算机上是无效的。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 18
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 2楼 2016-02-25 09:14:12


学习知道来了


我在这里
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11495
发帖数: 1028
精华帖: 39
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 3楼 2016-02-25 18:37:16

热线上周3打的电话,到现在都没解决,还要我明天打电话去问,一接通电话就是人不在。~~~~ 没点意思。

不是要放假了,就是给你发文档,等着发文档等几天都没消息。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 647
发帖数: 18
精华帖: 1
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 楼主 4楼 2016-02-26 10:45:26
以下是引用cxmzlh在2016-02-24 14:30:49的发言 >1楼

备份程序很重要呀!!!


备份是有,但后期有修改,用备份的话无法改变下载,要停机的啊。


一份心血一份财
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23906
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 5楼 2016-02-26 14:42:24
以下是引用zhqq101在2016-02-26 10:45:26的发言 >4楼

备份是有,但后期有修改,用备份的话无法改变下载,要停机的啊。

以下是引用cxmzlh在2016-02-24 14:30:49的发言 >1楼:备份程序很重要呀!...

引用1楼详细内容:

备份程序很重要呀!!!


先在线比较,把PC的程序不同的地方改为和PLC的一致然后试试。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 60
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 6楼 2016-02-26 16:04:10


备份很重要~~~实战经验也很重要


乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8896
发帖数: 2782
精华帖: 72
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 7楼 2016-02-26 16:44:58

 良好的备份习惯,对于修改的部分要及时备份,同时对于修改的部分要进行记录,这样就会在长时间过后,仍有参考价值。


不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1747
发帖数: 258
精华帖: 3
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 8楼 2016-02-26 18:45:17

所谓条条大路通罗马呀


相互学习 共同进步
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9395
发帖数: 747
精华帖: 11
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 9楼 2016-02-26 18:56:22

我们的设备程序都是每半个月备份一次,压缩并注明日期,有备无患。


努力努力再努力
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3004
发帖数: 622
精华帖: 2
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 10楼 2016-02-27 08:03:18

没错,确实要及时备份,每个星期备份一次最好。


开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3004
发帖数: 622
精华帖: 2
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 11楼 2016-02-27 08:06:07

看来 400 电话 。 实战才能出战争人才。


开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7494
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 12楼 2016-02-27 11:04:26

 

程序备份很重要,养成及时备份程序的习惯更重要。

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 13楼 2016-02-27 22:07:42
以下是引用renjiawonder在2016-02-27 08:03:18的发言 >10楼

没错,确实要及时备份,每个星期备份一次最好。

有点夸张了,这么短时间备份一次,没有必要.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9337
发帖数: 1238
精华帖: 13
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 14楼 2016-02-28 00:10:21

 PCS7相对而言比较偏如果没有好好了解基本操作的话还是要谨慎,因为CFC没有撤销功能万一搞不清楚状况那可能导致全部编译停机下载,备份是重要的维护当然没啥改动的话半年备份一次是要的,无改动频繁备份我感觉可能还会不可预料的问题。


SIMATIC!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20130
发帖数: 2777
精华帖: 23
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 15楼 2016-02-28 14:59:33

不轻信,不迷信。


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 817
精华帖: 5
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 16楼 2016-02-28 21:48:39

1996年接接触自动化,现已20年了,能仍坚守在这个领域佩服。

程序备份重要,每一次修改都记录也同样重要同,程序还要有完好的注释,以便多年后再看就陌生了。


办法总比困难多
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2832
发帖数: 409
精华帖: 2
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 17楼 2016-02-29 22:36:21
你自己修好了:西门子就没有钱可赚了!
自己干吧,我能做好 准备进军机器人了,大家一起来吧
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 847
发帖数: 100
精华帖: 1
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 18楼 2016-03-01 21:34:50

在调试PCS7的项目中,经常能遇到一些非常规的问题,有的时候也是用非常规的手段解决。其实对于PSS7项目有几点非常重要。

一是装机,很多人对装机和安装PCS7软件包不在意,不就是安装个软件吗,很多人大概都是抱着这个心态的,其实装机和安装软件的过程非常重要,会对以后项目是否正常运行至关重要。不然西门子也不会专门出装机(安装)手册了。二是项目的组态(包括工厂层级的清晰划分),网络通讯的配置。三是程序编写。

楼主的问题,之前也遇到过,解决方法和楼主类似,其实有的时候,完全是考经验和个人对系统的理解,真正从根本找问题可能根本无法获得解释,前段时间就遇到个问题,自己无意间新插入了个SFC,里面内容是空的,于是就删掉,然后就出现无法下载的局面,编译后也无法CHANGE下载,设备正在运行,不可能全部下载。自己也是尝试了很多方式,都不行,没办法也是灵机一动,自己由插入个SFC,重新编译,可以CHANGE下载了。

不管怎么说先把问题解决,后来自己也是做过类似的实验,也没有发生上述的问题。

其实有的时候,有些问题可能是由于一些其他问题积累而来,只是没有某个触发因素把它触发出来,有问题肯定还是有原因可以解释的。


每天一小步,成长一大步
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:【分享】一不小心,省了数十万元!


只看楼主 只看精华 19楼 2016-03-01 22:10:33

一般也都是都做了ghost备份,,acronis软件是备份的硬盘数据吗?硬盘损坏了可以直接恢复后使用吗?


Thank you for the support.