       近年来,随着网络的迅速发展,以太网通信凭借其速度快,抗干扰强的特性在工业控制领域得到广泛的应用。S7-200CN通过扩展CP243-1可以进行以太网通信。而S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口。

       接下来,我们就一起交流一下关于以太网通信的点点滴滴,当然还是S7-200 CN或S7-200 SMART为主。您可以分享:

  • 以太网通信功能在您的项目中有哪些应用?

  • 对于以太网通信,您有什么好的经验及使用技巧?

  • 相比于S7-200CN, S7-200 SMART 在以太网通信方面有哪些“亮”点?  

 

      我们可以先倾听第一个关于以太网的故事:

      我是一名S7-200CN的技术工程师,经常要去现场调试设备或者做很多的售后维护的工作。

      接下来,我就讲一个发生在自己身上的搞笑或者说无奈的故事。

 

       2014年的冬天,那年的第一场雪比往年来的更晚一些。深夜,我接到了一个客户的紧急电话,他的现场设备出现异常,听的出客户很着急。各种技术沟通后,我觉得可能需要去现场处理了,并且有种隐约的感受,也许这不是个简单的问题。于是,整整一夜,我在查资料,看手册,做了充分的技术方案准备。客户实际现场比较远,经历了类似“人在囧途”般的旅途后,我到了客户的现场。查电柜,看现场,大致有了基本判断后,我觉得可以通过监控PLC的程序和诊断信息进一步判断故障点。当我打开电脑时,我愣住了,一个严酷的事实摆在我的面前,木有带编程电缆。编程电缆忘带了,这个很小的失误,让我被动的站在客户现场而无所适从。现场买一根?对于偏远地区,买编程电缆只能是梦想。无奈,只能等公司发快递邮寄过来一根新电缆。去过现场的工程师都懂得,当时客户看我的那种眼神是多么的难于言表。

       我多么希望PLC编程再也不用专用的编程电缆啊!

       S7-200 SMART PLC你可以吗?

 

       诚邀您与我一起探讨“S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口”的问题。

       - 如果您疑问,欢迎跟帖探讨;

       - 如果您也有 S7-200 SMART 的故事欢迎您投稿至本月的>>咱工程师的故事有奖征文活动

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1281913&b_id=3&s_id=0&num=51

侠圣

经验值: 3004
发帖数: 622
精华帖: 2
回复:CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2016-03-09 14:50:14

好像, PLC 的人,都要准备 十几条编程线缆的。


开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3004
发帖数: 622
精华帖: 2
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2016-03-09 16:55:30

因为 Omron  Keyence , Panassonic 都 是广泛应用。

就算 西门子 ,也有S5, S7-300,S7-400,S7-1200, S7-1500实在是 硬件接口杂。


开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2016-03-10 08:22:26
以下是引用renjiawonder在2016-03-09 16:55:30的发言 >2楼

因为 Omron  Keyence , Panassonic 都 是广泛应用。

就算 西门子 ,也有S5, S7-300,S7-400,S7-1200, S7-1500实在是 硬件接口杂。

 至少西门子新出的PLC都可以用一根网线来解决了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3004
发帖数: 622
精华帖: 2
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2016-03-10 09:55:00
以下是引用jerry在2016-03-10 08:22:26的发言 >3楼

 至少西门子新出的PLC都可以用一根网线来解决了

以下是引用renjiawonder在2016-03-09 16:55:30的发言 >2楼:因为 Omron  Keye...

引用2楼详细内容:

因为 Omron  Keyence , Panassonic 都 是广泛应用。

就算 西门子 ,也有S5, S7-300,S7-400,S7-1200, S7-1500实在是 硬件接口杂。

说的好。

新出的, 新旧的时间的点,定在2015年?还是 定在2016年?

新出的,指设计的PLC,还是出厂的PLC?


开始行动,停止唉声叹气 ^_^ Tel:一三四三四零九八 后 面 三个零
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8613
发帖数: 1829
精华帖: 4
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 5楼 2016-03-10 12:57:57

所以?现在SMART到底是集成了以太网接口还是没有?


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2150
发帖数: 323
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2016-03-10 13:00:00

   去年底至今年年初有个充电桩的项目我选择了 S7-200 SMART PLC,当时因为要用到主从控制,充电桩与电源柜之间距离是10几米,选型的时候纠结了用哪款PLC,因为没用过 S7-200 SMART PLC,选择的时候有点犹豫了,但是最终的结果是我选对了。有了以太网接口在前期设备调试的时候也很方便,将两个PLC两个触摸屏全部连到一个无线路由器上,这样坐在办公室里就能进行监控和程序更新了,很是方便。当去客户现场调试时终于不用带一大堆线了,带一根网线就解决了。在应用方面SMART扩展模块价格有点高,希望以后用户多了价格上能有所调整。同时SMART支持内存卡更新程序,这个功能也方便为用户远程更改,很是方便。


这一刻只为美好明天
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2016-03-11 09:54:39

楼主的遭遇深有同感,巧妇难为无米之炊,哎


sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 6
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 8楼 2016-03-11 16:00:55

S7-200 SMART CPU是否可以通过prodave与上位机通讯?

如果可以请问下参数怎么设置,是否有机架号和槽号


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2016-03-12 09:12:32

对于大家聊起的编程电缆,哎,深有同感啊。

一般在第一线编程员,说实话需要面对广大挑剔的用户,今天做西门子、明天做三菱、后天做欧姆龙、、、、、、,产品不同,一条小小并不起眼的编程线,会把你折磨的够呛。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2016-03-14 17:14:53

要是S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口能提供MODBUS-TCP协议就好了,我看S7-1500的CPU以太网口就能提供。

现在很多场合,与上位机通讯都选择以太网通讯,大部分通讯协议都是MODBUS-TCP。


休息,休息一下,稍后继续……
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13020
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 11楼 2016-03-14 18:40:39

要为Smart的网口点赞,以前是收费的大车不好跑的羊肠小道,现在是没收费站的高速路。ModbusTCP应该也快,Modbus确实像yanxiao大侠说的开放,没有恨,易模拟出来。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2016-03-15 11:44:24

    网络发展的迅速,工业也必须进入网络时代,S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口,这就是赶上了网络时代,给个赞!

希望能开放以太网接口,这样更适合网络的发展,组网、联网方便快捷。



实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2016-03-15 12:00:08

不知道大家有没有这样的应用?


   32台SMART CPU要连接到上位,上位软件是wincc,当然只能用opc了,可是PC-Access Smart 只能连接8台CPU,怎么办呢?

   SMART 之间是可以做以太网通信的,而且通过交换机与多台以太网设备进行通信,实现数据的快速交互,包含8 个主动GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接,也就是说smart cpu可以同时是服务器和客户端,所以我取了8台主cpu通过PC-Access Smart连接到上位,每一台主的cpu与3台cpu通讯



实践是检验真理的唯一标准!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 10
精华帖: 6
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 楼主 14楼 2016-03-15 17:05:49
以下是引用renjiawonder在2016-03-10 09:55:00的发言 >4楼

说的好。

新出的, 新旧的时间的点,定在2015年?还是 定在2016年?

新出的,指设计的PLC,还是出厂的PLC?

以下是引用jerry在2016-03-10 08:22:26的发言 >3楼: 至少西门子新出的...

引用3楼详细内容:

 至少西门子新出的PLC都可以用一根网线来解决了

以下是引用renjiawonder在2016-03-09 16:55:30的发言 >2楼:因为 Omron  Key...

引用2楼详细内容:

因为 Omron  Keyence , Panassonic 都 是广泛应用。

就算 西门子 ,也有S5, S7-300,S7-400,S7-1200, S7-1500实在是 硬件接口杂。

S7-200 SMART PLC 诞生于2012年,CPU本体集成以太网接口。可以使用普通以太网线下载或监控程序。工程师在现场就再也不用带专用的编程电缆了!一根网线调试PLC,So Easy!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 10
精华帖: 6
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 楼主 15楼 2016-03-15 17:09:47
以下是引用1光在2016-03-14 17:14:53的发言 >10楼

要是S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口能提供MODBUS-TCP协议就好了,我看S7-1500的CPU以太网口就能提供。

现在很多场合,与上位机通讯都选择以太网通讯,大部分通讯协议都是MODBUS-TCP。

号外!号外!

2016年底,S7-200 SMART PLC集成以太网接口将支持MODBUS-TCP协议,并支持TCP/IP协议。

今后,大家就再也不用担心以太互联的便捷性了。

另外,如果大家对新的MODBUS-TCP功能有什么期待,也欢迎大家跟帖探讨!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 10
精华帖: 6
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 楼主 16楼 2016-03-15 17:12:56
以下是引用小沧海在2016-03-15 12:00:08的发言 >13楼

不知道大家有没有这样的应用?


   32台SMART CPU要连接到上位,上位软件是wincc,当然只能用opc了,可是PC-Access Smart 只能连接8台CPU,怎么办呢?

   SMART 之间是可以做以太网通信的,而且通过交换机与多台以太网设备进行通信,实现数据的快速交互,包含8 个主动GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接,也就是说smart cpu可以同时是服务器和客户端,所以我取了8台主cpu通过PC-Access Smart连接到上位,每一台主的cpu与3台cpu通讯


使用OPC 服务器连接S7-200 SMART PLC时,PC ACCESS SMART软件是免费的,但是只能连接8台PLC。当希望连接多于8台的PLC时,楼主的方案是可行的。还有一个选择就是使用SIMATIC NET软件,这个软件通过不同的授权,最多可以连接200余台PLC。这个数量级,您还满意吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8562
发帖数: 516
精华帖: 11
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 17楼 2016-03-16 11:12:30

S7-200 SMART自带以太网口,因此只需一根网线即可与PC相连,确实方便了很多。而现场工程师们基本使用笔记本电脑来进行连接,如果S7-200 SMART再带有WIFI功能,那么岂不更快哉!


I love Siemens
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19407
发帖数: 2077
精华帖: 73
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 18楼 2016-03-16 17:21:43

 最近做的一个项目正是需要低成本的以太网数据采集系统,将大量现场数据保存到电脑硬盘中,第一个选择就是S7-200 smart !

@有以太网,不就有了wifi了?自己选配一个无线路由器,随时接入互联网、局域网,灵活得多,何必画蛇添足定制呢?


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:S7-200 SMART CPU 本体集成以太网接口


只看楼主 只看精华 19楼 2016-03-16 20:41:22

以太网的抗干扰能力是DP无法比拟的,,SMART作为小型的PLC配置以太网,确实是本身一个很大的亮点。

SINAMICS V90可以与西门子 SMART配合使用,进行实现位置控制,也是不错的