我们厂里,有部分差压液位计,使用一段时间(半年到1年,1年半不等),便会在罐体抽真空状态下出现液位信号,真空度越高,液位信号越高,此前用附图方法解决该问题一段时间,最多也维持一年多,和厂内其他技术员交流时认为,可以使用雷达,但是罐体内有从罐顶中间安装的立式搅拌,搅拌叶轮在罐底,由于搅拌,估计会影响到液位检测
顺便提供一下液位计型号:
传感器:DS3 7MF4433-1EY02-2AB6-Z A02
远传组件:7MF4923-1ZJ07-5B-Z J1Y+V03
其中:
J1Y:flange connection to DRD DN65 PN40
Z V03 耐真空设计
工况为;
最高温度:90℃
介质;CIP,YE
生产设计要求抽取真空:0.2bar,(大气压状态是1bar)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1284360&b_id=39&s_id=0&num=2
试试加立管的导波雷达。
用雷达应该没问题,搅拌器在底部,搅拌的时候,就是页面会波动有点影响,可以用回波处理软件修正;
用双法兰应该也可以,是不是物料会结疤粘附?把远传膜片给污染了?